Bonjour
Est ce que quelqu'un peut me dire si l'ampérage spécifié dans un abonnement tarif bleu d'EDF correspond à la consommation d'une seule phase ou du total des trois ?
par exemple, si j'ai un abonnement 60A-36kVA, est ce que je pourrais consommer (théoriquement) simultanément 60A sur chaque phases ou seulement 20A ?
A noter que je ne suis pas électricien, il est probable que je commette des erreurs dans mon raisonnement...
merci d'avance !
question relative à l'abonnement EDF
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7350
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: question relative à l'abonnement EDF
Bonjour,
Oui, ce sera 60A par phase et 36kW en tout (en mono, cela ferait 180A)
Gros abonnement certainement pas pour une maison...
@+
Oui, ce sera 60A par phase et 36kW en tout (en mono, cela ferait 180A)
Gros abonnement certainement pas pour une maison...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: question relative à l'abonnement EDF
merci
(ce n'est effectivement pas pour une maison mais pour une entreprise)
(ce n'est effectivement pas pour une maison mais pour une entreprise)