question relative à l'abonnement EDF

Message par akiuni »

Bonjour

Est ce que quelqu'un peut me dire si l'ampérage spécifié dans un abonnement tarif bleu d'EDF correspond à la consommation d'une seule phase ou du total des trois ?

par exemple, si j'ai un abonnement 60A-36kVA, est ce que je pourrais consommer (théoriquement) simultanément 60A sur chaque phases ou seulement 20A ?

A noter que je ne suis pas électricien, il est probable que je commette des erreurs dans mon raisonnement...
merci d'avance !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: question relative à l'abonnement EDF

Message par RFco »

Bonjour,


Oui, ce sera 60A par phase et 36kW en tout (en mono, cela ferait 180A)

Gros abonnement certainement pas pour une maison...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
akiuni
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 20 nov. 2008 15:55
Contact :

Re: question relative à l'abonnement EDF

Message par akiuni »

merci
(ce n'est effectivement pas pour une maison mais pour une entreprise)