Bonjour
Est ce que quelqu'un peut me dire si l'ampérage spécifié dans un abonnement tarif bleu d'EDF correspond à la consommation d'une seule phase ou du total des trois ?
par exemple, si j'ai un abonnement 60A-36kVA, est ce que je pourrais consommer (théoriquement) simultanément 60A sur chaque phases ou seulement 20A ?
A noter que je ne suis pas électricien, il est probable que je commette des erreurs dans mon raisonnement...
merci d'avance !
question relative à l'abonnement EDF
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: question relative à l'abonnement EDF
Bonjour,
Oui, ce sera 60A par phase et 36kW en tout (en mono, cela ferait 180A)
Gros abonnement certainement pas pour une maison...
@+
Oui, ce sera 60A par phase et 36kW en tout (en mono, cela ferait 180A)
Gros abonnement certainement pas pour une maison...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: question relative à l'abonnement EDF
merci
(ce n'est effectivement pas pour une maison mais pour une entreprise)
(ce n'est effectivement pas pour une maison mais pour une entreprise)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
