Bonjour
entre 2 tableaux , une ligne en 6 carré, quelles protections? inter différentiel au depart sur premier tableau? ou disjoncteur différentiel? Merci
Cuddy
Protection de ligne
Re: Protection de ligne
Bonjour
Disjoncteur 32A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
ou
Disjoncteur différentiel 30mA 32A au départ et interrupteur sectionneur 32A ou plus à l'arrivée
Habituellement on pratique la 1ère solution nettement moins onéreuse

@+
Disjoncteur 32A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
ou
Disjoncteur différentiel 30mA 32A au départ et interrupteur sectionneur 32A ou plus à l'arrivée
Habituellement on pratique la 1ère solution nettement moins onéreuse

@+