Protection de ligne

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Protection de ligne

Message par Invité »

Bonjour
entre 2 tableaux , une ligne en 6 carré, quelles protections? inter différentiel au depart sur premier tableau? ou disjoncteur différentiel? Merci
Cuddy
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection de ligne

Message par Carminas »

Bonjour

Disjoncteur 32A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
ou
Disjoncteur différentiel 30mA 32A au départ et interrupteur sectionneur 32A ou plus à l'arrivée

Habituellement on pratique la 1ère solution nettement moins onéreuse

Image

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités