entre 2 tableaux , une ligne en 6 carré, quelles protections? inter différentiel au depart sur premier tableau? ou disjoncteur différentiel? Merci
Cuddy
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection de ligne

Message par Carminas »

Bonjour

Disjoncteur 32A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
ou
Disjoncteur différentiel 30mA 32A au départ et interrupteur sectionneur 32A ou plus à l'arrivée

Habituellement on pratique la 1ère solution nettement moins onéreuse