Bonjour,
Sur une instalation monophasée j'alimente un moteur tri en passant par un variteur de frequence qui cree le triphasé 230v.
Deux question se pose:
-comment fait le variteur pour creer du tri ?
-le variteur ayant cramé je doit le remplacé n'ayant aucun besoin de faire varier la vitesse existe t'il une autre methode moin couteuse afin de realiser mon tri 230v ? Si oui comment mettre en oeuvre?
D'avance merci pour vos reponse.
mono 230v tri 230v
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: mono 230v tri 230v
Bonsoir,
Le variateur électronique porte bien son puisque il utilise l'électronique pour créer une 3ème phase.
Autres pour utiliser le moteur tri :
Si le moteur n'est pas bien puissant avec un condensateur :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ri-en-mono
Ou alors par l'intermédiaire du moteur pilote :
http://www.volta-electricite.info/moteur_pilote.php
https://sites.google.com/site/rebobinag ... eur-pilote
Le variateur électronique porte bien son puisque il utilise l'électronique pour créer une 3ème phase.
Autres pour utiliser le moteur tri :
Si le moteur n'est pas bien puissant avec un condensateur :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ri-en-mono
Ou alors par l'intermédiaire du moteur pilote :
http://www.volta-electricite.info/moteur_pilote.php
https://sites.google.com/site/rebobinag ... eur-pilote
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: mono 230v tri 230v
Bonjour,
Ses caractéristiques, et surtout son pilotage, sont adaptés à la commande de moteurs asynchrones ou synchrones. Les plus performants utilisent le "contrôle vectoriel de flux" qui permet de très bien gérer les transitoires et de régler le couple presque à volonté (dans les limites d'intensité admises bien entendu). Certains peuvent même délivrer un couple à vitesse nulle stable!
Cordialement
Un variateur de fréquence, c'est comme une ASI sans batterie : Le courant est redressé et alimente ce qu'on appelle "une boucle à courant continu", puis "ondulé" au moyen de composants électroniques, en général avec la technique PWM qui travaille à haute fréquence, ce qui permet de reconstituer des sinusoïdes avec un minimum d'harmoniques.molto a écrit : -comment fait le variateur pour creer du tri ?
Ses caractéristiques, et surtout son pilotage, sont adaptés à la commande de moteurs asynchrones ou synchrones. Les plus performants utilisent le "contrôle vectoriel de flux" qui permet de très bien gérer les transitoires et de régler le couple presque à volonté (dans les limites d'intensité admises bien entendu). Certains peuvent même délivrer un couple à vitesse nulle stable!
Cordialement