mono 230v tri 230v

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

mono 230v tri 230v

Message par Invité »

Bonjour,

Sur une instalation monophasée j'alimente un moteur tri en passant par un variteur de frequence qui cree le triphasé 230v.
Deux question se pose:
-comment fait le variteur pour creer du tri ?
-le variteur ayant cramé je doit le remplacé n'ayant aucun besoin de faire varier la vitesse existe t'il une autre methode moin couteuse afin de realiser mon tri 230v ? Si oui comment mettre en oeuvre?
D'avance merci pour vos reponse.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: mono 230v tri 230v

Message par Labobine »

Bonsoir,
Le variateur électronique porte bien son puisque il utilise l'électronique pour créer une 3ème phase.
Autres pour utiliser le moteur tri :
Si le moteur n'est pas bien puissant avec un condensateur :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ri-en-mono
Ou alors par l'intermédiaire du moteur pilote :
http://www.volta-electricite.info/moteur_pilote.php
https://sites.google.com/site/rebobinag ... eur-pilote
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: mono 230v tri 230v

Message par Candela »

Bonjour,
molto a écrit : -comment fait le variateur pour creer du tri ?
Un variateur de fréquence, c'est comme une ASI sans batterie : Le courant est redressé et alimente ce qu'on appelle "une boucle à courant continu", puis "ondulé" au moyen de composants électroniques, en général avec la technique PWM qui travaille à haute fréquence, ce qui permet de reconstituer des sinusoïdes avec un minimum d'harmoniques.
Ses caractéristiques, et surtout son pilotage, sont adaptés à la commande de moteurs asynchrones ou synchrones. Les plus performants utilisent le "contrôle vectoriel de flux" qui permet de très bien gérer les transitoires et de régler le couple presque à volonté (dans les limites d'intensité admises bien entendu). Certains peuvent même délivrer un couple à vitesse nulle stable!
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités