normes actuelles
normes actuelles
Bonsoir a tous
Dans une installation neuve du batiment (villa)ou le consuel devra passer,peut on encore se servir de la boite centre (la ou se raccorde le luminaire)comme boite de derivation.Je m'explique;du tableau je mene une alim au centre de la piece,de ce centre je vais a l'inter et de ce centre encore j'alimente une autre piece.
MERCI
Dans une installation neuve du batiment (villa)ou le consuel devra passer,peut on encore se servir de la boite centre (la ou se raccorde le luminaire)comme boite de derivation.Je m'explique;du tableau je mene une alim au centre de la piece,de ce centre je vais a l'inter et de ce centre encore j'alimente une autre piece.
MERCI
Re: normes actuelles
Bonsoir
En théorie vous pouvez
En pratique, les boitiers DCL ne sont déjà pas commodes pour faire une seule connexion, delà à refaire un repiquage ce n'est peut être pas gagné.
Mais normativement, vous avez le droit donc vous pouvez toujours essayer.
@+
En théorie vous pouvez
En pratique, les boitiers DCL ne sont déjà pas commodes pour faire une seule connexion, delà à refaire un repiquage ce n'est peut être pas gagné.
Mais normativement, vous avez le droit donc vous pouvez toujours essayer.
@+
Carminas
Re: normes actuelles
Bonsoir Carminas
Comment font les electriciens aujourd'hui? du tableau ils vont vers une grosse boite de deriv,se dirigent ensuite vers l'inter puis de l'inter vers la boite centre(dlc)?
merci
Comment font les electriciens aujourd'hui? du tableau ils vont vers une grosse boite de deriv,se dirigent ensuite vers l'inter puis de l'inter vers la boite centre(dlc)?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: normes actuelles
Hello,percool a écrit :Bonsoir Carminas
Comment font les electriciens aujourd'hui? du tableau ils vont vers une grosse boite de deriv,se dirigent ensuite vers l'inter puis de l'inter vers la boite centre(dlc)?
merci
C'est selon.
Perso, j'aime aller avec l'alim à l'inter et repartir vers le point d'allumage.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: normes actuelles
Bonsoir
Tu n'utilises pas de boite de deriv mais alors cela doit faire un sacré paquet de gaines au tableau non? car dans un f 5 + garage cela fait 6 gaines lumieres au tableau sans compter le reste!!!
Tu n'utilises pas de boite de deriv mais alors cela doit faire un sacré paquet de gaines au tableau non? car dans un f 5 + garage cela fait 6 gaines lumieres au tableau sans compter le reste!!!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: normes actuelles
Qui a dit que de cet inter je n'allais pas vers un autre inter???percool a écrit :Bonsoir
Tu n'utilises pas de boite de deriv mais alors cela doit faire un sacré paquet de gaines au tableau non? car dans un f 5 + garage cela fait 6 gaines lumieres au tableau sans compter le reste!!!
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: normes actuelles
Voir ces 2 modes de réalisation
En repiquage d'inter en inter comme proposé par RFCO :

En étoile dans une boite de dérivation (par exemple dans les combles)

@+
En repiquage d'inter en inter comme proposé par RFCO :

En étoile dans une boite de dérivation (par exemple dans les combles)

@+
Carminas
Re: normes actuelles
Re-bonsoir
Super comme expliquation :MERCIIIIIIIII
Super comme expliquation :MERCIIIIIIIII
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités

