normes actuelles

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
percool
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : ven. 22 août 2008 20:27
Contact :

normes actuelles

Message par percool »

Bonsoir a tous
Dans une installation neuve du batiment (villa)ou le consuel devra passer,peut on encore se servir de la boite centre (la ou se raccorde le luminaire)comme boite de derivation.Je m'explique;du tableau je mene une alim au centre de la piece,de ce centre je vais a l'inter et de ce centre encore j'alimente une autre piece.
MERCI
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: normes actuelles

Message par Carminas »

Bonsoir

En théorie vous pouvez
En pratique, les boitiers DCL ne sont déjà pas commodes pour faire une seule connexion, delà à refaire un repiquage ce n'est peut être pas gagné.

Mais normativement, vous avez le droit donc vous pouvez toujours essayer.

@+
Carminas
Avatar du membre
percool
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : ven. 22 août 2008 20:27
Contact :

Re: normes actuelles

Message par percool »

Bonsoir Carminas
Comment font les electriciens aujourd'hui? du tableau ils vont vers une grosse boite de deriv,se dirigent ensuite vers l'inter puis de l'inter vers la boite centre(dlc)?
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7341
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: normes actuelles

Message par RFco »

percool a écrit :Bonsoir Carminas
Comment font les electriciens aujourd'hui? du tableau ils vont vers une grosse boite de deriv,se dirigent ensuite vers l'inter puis de l'inter vers la boite centre(dlc)?
merci
Hello,


C'est selon.

Perso, j'aime aller avec l'alim à l'inter et repartir vers le point d'allumage.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
percool
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : ven. 22 août 2008 20:27
Contact :

Re: normes actuelles

Message par percool »

Bonsoir
Tu n'utilises pas de boite de deriv mais alors cela doit faire un sacré paquet de gaines au tableau non? car dans un f 5 + garage cela fait 6 gaines lumieres au tableau sans compter le reste!!!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7341
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: normes actuelles

Message par RFco »

percool a écrit :Bonsoir
Tu n'utilises pas de boite de deriv mais alors cela doit faire un sacré paquet de gaines au tableau non? car dans un f 5 + garage cela fait 6 gaines lumieres au tableau sans compter le reste!!!
Qui a dit que de cet inter je n'allais pas vers un autre inter???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: normes actuelles

Message par Carminas »

Voir ces 2 modes de réalisation

En repiquage d'inter en inter comme proposé par RFCO :
Image

En étoile dans une boite de dérivation (par exemple dans les combles)
Image

@+
Carminas
Avatar du membre
percool
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : ven. 22 août 2008 20:27
Contact :

Re: normes actuelles

Message par percool »

Re-bonsoir
Super comme expliquation :MERCIIIIIIIII
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités