branchement osmoz
-
Invité
Re: branchement osmoz
re
pas de problème, on dirai bien des boutons poussoirs le vert sur le NC le rouge sur le NO
le contact aux du contacteur manœuvre bien?
fait des photos de l'ensemble sinon pour voir.
pas de problème, on dirai bien des boutons poussoirs le vert sur le NC le rouge sur le NO
le contact aux du contacteur manœuvre bien?
fait des photos de l'ensemble sinon pour voir.
-
Invité
Re: branchement osmoz
salut
oui ce sont des boutons poussoirs mais en appuyant sur le vert le relais actionne et des qu'on relache le bouton le relais ce coupe alors qu'il devrait rester enclencher,a n'y rien comprendre,mais je pense que c'est mon branchement peut etre qui coince il faudrait que je trouve un schéma
merci
oui ce sont des boutons poussoirs mais en appuyant sur le vert le relais actionne et des qu'on relache le bouton le relais ce coupe alors qu'il devrait rester enclencher,a n'y rien comprendre,mais je pense que c'est mon branchement peut etre qui coince il faudrait que je trouve un schéma
merci
-
Invité
-
Invité
Re: branchement osmoz
merci caydon je vait esayer demain aujourd'hui plus de courage en esperant que je vait y arriver
Re: branchement osmoz
Bonjour,
Cordialement,
Max
Problème avec l'auto-maintien .. Il s'agit de la branche en parallèle du BP marche qui passe par un contact auxiliaire du contacteur.oxbow68 a écrit :s
oui ce sont des boutons poussoirs mais en appuyant sur le vert le relais actionne et des qu'on relache le bouton le relais ce coupe alors qu'il devrait rester enclencher,a n'y rien comprendre,mais je pense que c'est mon branchement peut etre qui coince il faudrait que je trouve un schéma
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: branchement osmoz
a ok interessantCaydon a écrit :un logiciel de schéma électrique ;)
-
Invité
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités