branchement osmoz

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

re
pas de problème, on dirai bien des boutons poussoirs le vert sur le NC le rouge sur le NO
le contact aux du contacteur manœuvre bien?
fait des photos de l'ensemble sinon pour voir.
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

salut

oui ce sont des boutons poussoirs mais en appuyant sur le vert le relais actionne et des qu'on relache le bouton le relais ce coupe alors qu'il devrait rester enclencher,a n'y rien comprendre,mais je pense que c'est mon branchement peut etre qui coince il faudrait que je trouve un schéma

merci
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

oups Image
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

je vois mal ton wago en bas pour suivre les fils pas l'impression que ton aux soit en parallèle

Image

ça me change d'IGE expert V3R7 :lol:
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

merci caydon je vait esayer demain aujourd'hui plus de courage en esperant que je vait y arriver
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

au faite c'est quoi d'IGE expert V3R7
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

un logiciel de schéma électrique ;)
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: branchement osmoz

Message par Max78 »

Bonjour,
oxbow68 a écrit :s
oui ce sont des boutons poussoirs mais en appuyant sur le vert le relais actionne et des qu'on relache le bouton le relais ce coupe alors qu'il devrait rester enclencher,a n'y rien comprendre,mais je pense que c'est mon branchement peut etre qui coince il faudrait que je trouve un schéma
Problème avec l'auto-maintien .. Il s'agit de la branche en parallèle du BP marche qui passe par un contact auxiliaire du contacteur.

Cordialement,
Max
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

Caydon a écrit :un logiciel de schéma électrique ;)
a ok interessant
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

bonjours ca y est tableau opérationnel pour ca mise en place encore un grand merciImage