Schéma a fournir pour consuel
Schéma a fournir pour consuel
Bonjour,
Pour le passage du consuel, il faut je crois lui fournir le schéma électrique de l'armoire.
Est ce que ce type de schéma lui conviendrai ? (lien ci-dessous)
http://smorgan.free.fr/arm-final.pdf
Merci
Pour le passage du consuel, il faut je crois lui fournir le schéma électrique de l'armoire.
Est ce que ce type de schéma lui conviendrai ? (lien ci-dessous)
http://smorgan.free.fr/arm-final.pdf
Merci
Re: Schéma a fournir pour consuel
Bonjour,
Ce qui me gène c'est l'absence du fil de terre!
Chaque appareil doit être relié à la terre, et les appareils entre eux.
Sinon le principe du schéma est bon.
cordialement.
Ce qui me gène c'est l'absence du fil de terre!
Chaque appareil doit être relié à la terre, et les appareils entre eux.
Sinon le principe du schéma est bon.
cordialement.
Re: Schéma a fournir pour consuel
Monsieur,
Votre schéma est non-conforme et je vous déconseille de l'envoyer et de revoir votre copie.
Pour votre information, votre système de domotique n'est pas à intégrer à votre schéma, contentez-vous de faire un schéma simple.
De plus, je ne vois que 1 interrupteur différentiel type AC et tous les autres des type A ce qui n'est pas conforme, vous n'avez aucun circuit 32A en 6²...
Je vous conseille vivement de refaire votre schéma (vous trouverez en pièce jointe un modèle de schéma que nous envoyons régulièrement au CONSUEL).
Cordialement
file:///I:/LE%20CARRE%20D'AEL/ETIQUETTES%20TABLEAU%20CARRE%20D'AEL/SCHEMA%20A15.pdf
Votre schéma est non-conforme et je vous déconseille de l'envoyer et de revoir votre copie.
Pour votre information, votre système de domotique n'est pas à intégrer à votre schéma, contentez-vous de faire un schéma simple.
De plus, je ne vois que 1 interrupteur différentiel type AC et tous les autres des type A ce qui n'est pas conforme, vous n'avez aucun circuit 32A en 6²...
Je vous conseille vivement de refaire votre schéma (vous trouverez en pièce jointe un modèle de schéma que nous envoyons régulièrement au CONSUEL).
Cordialement
file:///I:/LE%20CARRE%20D'AEL/ETIQUETTES%20TABLEAU%20CARRE%20D'AEL/SCHEMA%20A15.pdf
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Schéma a fournir pour consuel
bonjour à tous,
pour le circuit 32A il n'est pas indispensable puisqu'un départ " cuisson " à été Créé en tetra 20A
pour les ID type A , ils ont la possibilité de détecter des courants de défaut que ne détectent pas les AC
ils peuvent donc être installés à la place de type AC.
Je ne vois pas en quoi gêne la représentation des circuits domotique . le contrôleur saura largement s'y retrouver dans ce schéma
qui me paraît très clair...
A+
pour le circuit 32A il n'est pas indispensable puisqu'un départ " cuisson " à été Créé en tetra 20A
pour les ID type A , ils ont la possibilité de détecter des courants de défaut que ne détectent pas les AC
ils peuvent donc être installés à la place de type AC.
Je ne vois pas en quoi gêne la représentation des circuits domotique . le contrôleur saura largement s'y retrouver dans ce schéma
qui me paraît très clair...
A+
Re: Schéma a fournir pour consuel
Pour moi ce n'est pas un schéma électrique normalisé, et utiliser des ID type A cela n'a aucun intérêt hors mis dépenser de l'argent pour rien.
Cordialement
Cordialement
Re: Schéma a fournir pour consuel
Bonjour,
Le contrôleur ne regardera pas si cela a fait gaspiller de l'argent ou pas mais si c'est normatif et à mon humble connaissance, rien ne l'empêche dans la norme bien qu'il soit inutile et plus cher qu'un AC dans le cas présent si ?
Cordialement,
Max
Le contrôleur ne regardera pas si cela a fait gaspiller de l'argent ou pas mais si c'est normatif et à mon humble connaissance, rien ne l'empêche dans la norme bien qu'il soit inutile et plus cher qu'un AC dans le cas présent si ?
Cordialement,
Max
Re: Schéma a fournir pour consuel
Bonjour a tous,
J'ai effectivement mis des inter diff de type A au lieu de AC car d'après tout ce que j'ai pu voir le A fait ce que le AC fait et plus encore... et si j'ajoute plus tard des appareils devant etre protégés par du type A je pourrai les mettre plus ou moins ou je veux dans l'armoire afin de mieux répartir les phases...
Niveau du prix la différence n'est que de quelques euros alors bon je vais pas pleurer pour ca!
Je n'ai pas mis de 6mm² pour la cuisson puisqu'en effet les plaques seront en triphasé donc du 5G2,5 suffit
Bon sinon j'ai ajouté les circuits de terres dans le schéma...
On verra bien tout ça quand il viendra!!
PS : ade ton lien est erroné
J'ai effectivement mis des inter diff de type A au lieu de AC car d'après tout ce que j'ai pu voir le A fait ce que le AC fait et plus encore... et si j'ajoute plus tard des appareils devant etre protégés par du type A je pourrai les mettre plus ou moins ou je veux dans l'armoire afin de mieux répartir les phases...
Niveau du prix la différence n'est que de quelques euros alors bon je vais pas pleurer pour ca!
Je n'ai pas mis de 6mm² pour la cuisson puisqu'en effet les plaques seront en triphasé donc du 5G2,5 suffit
Bon sinon j'ai ajouté les circuits de terres dans le schéma...
On verra bien tout ça quand il viendra!!
PS : ade ton lien est erroné
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

