Schéma a fournir pour consuel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Schéma a fournir pour consuel

Message par smorgan »

Bonjour,

Pour le passage du consuel, il faut je crois lui fournir le schéma électrique de l'armoire.
Est ce que ce type de schéma lui conviendrai ? (lien ci-dessous)
http://smorgan.free.fr/arm-final.pdf


Merci
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Schéma a fournir pour consuel

Message par fk82 »

Bonjour,

Ce qui me gène c'est l'absence du fil de terre!
Chaque appareil doit être relié à la terre, et les appareils entre eux.
Sinon le principe du schéma est bon.

cordialement.
Avatar du membre
ade
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 20 déc. 2009 13:58
Contact :

Re: Schéma a fournir pour consuel

Message par ade »

Monsieur,

Votre schéma est non-conforme et je vous déconseille de l'envoyer et de revoir votre copie.
Pour votre information, votre système de domotique n'est pas à intégrer à votre schéma, contentez-vous de faire un schéma simple.
De plus, je ne vois que 1 interrupteur différentiel type AC et tous les autres des type A ce qui n'est pas conforme, vous n'avez aucun circuit 32A en 6²...
Je vous conseille vivement de refaire votre schéma (vous trouverez en pièce jointe un modèle de schéma que nous envoyons régulièrement au CONSUEL).

Cordialement
file:///I:/LE%20CARRE%20D'AEL/ETIQUETTES%20TABLEAU%20CARRE%20D'AEL/SCHEMA%20A15.pdf
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Schéma a fournir pour consuel

Message par lignedirecteband »

bonjour à tous,


pour le circuit 32A il n'est pas indispensable puisqu'un départ " cuisson " à été Créé en tetra 20A
pour les ID type A , ils ont la possibilité de détecter des courants de défaut que ne détectent pas les AC
ils peuvent donc être installés à la place de type AC.
Je ne vois pas en quoi gêne la représentation des circuits domotique . le contrôleur saura largement s'y retrouver dans ce schéma
qui me paraît très clair...

A+
Avatar du membre
ade
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 20 déc. 2009 13:58
Contact :

Re: Schéma a fournir pour consuel

Message par ade »

Pour moi ce n'est pas un schéma électrique normalisé, et utiliser des ID type A cela n'a aucun intérêt hors mis dépenser de l'argent pour rien.

Cordialement
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Schéma a fournir pour consuel

Message par Max78 »

Bonjour,

Le contrôleur ne regardera pas si cela a fait gaspiller de l'argent ou pas mais si c'est normatif et à mon humble connaissance, rien ne l'empêche dans la norme bien qu'il soit inutile et plus cher qu'un AC dans le cas présent si ?

Cordialement,
Max
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Re: Schéma a fournir pour consuel

Message par smorgan »

Bonjour a tous,


J'ai effectivement mis des inter diff de type A au lieu de AC car d'après tout ce que j'ai pu voir le A fait ce que le AC fait et plus encore... et si j'ajoute plus tard des appareils devant etre protégés par du type A je pourrai les mettre plus ou moins ou je veux dans l'armoire afin de mieux répartir les phases...
Niveau du prix la différence n'est que de quelques euros alors bon je vais pas pleurer pour ca!

Je n'ai pas mis de 6mm² pour la cuisson puisqu'en effet les plaques seront en triphasé donc du 5G2,5 suffit

Bon sinon j'ai ajouté les circuits de terres dans le schéma...

On verra bien tout ça quand il viendra!!

PS : ade ton lien est erroné
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités