section et longueur pour extension triphasé 12kw

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cjjjp
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:19
Contact :

section et longueur pour extension triphasé 12kw

Message par cjjjp »

Bonjour , :-D


Je dois faire une extension d’un réseau triphasé pour effectuer l’éclairage d’un bâtiment ( entrepôt ) avec alimentation de deux prises de courant . Partant d’une installation existante je vais essayer de synthétiser l’explication pour essayer de la rendre plus facile à comprendre ( les traits en pointillé corresponde au câblage ).

l’installation de départ se décrit comme suivant :
DB en 12kw ----------4X6mm2 sur 15 Mètres--------tableau de répartition principal ( dijc/diff quadri pôlaire )


Voilà comment je dois poursuivre l’installation
Repiquage dans tableau de répartition principal ------4x10mm2 sur 30 mètres ----------------dans local , ajout tableau de répartition supplémentaire avec 3 inter /diff ( 3 circuit mono + disjoncteurs divisionnaires ) ------- 2x 3G2,5mm2 et 2x 3G1,5mm2 sur 25 mètres--------- plus loin bâtiment 4 circuits répartis sur deux phases de façon suivante :
- phase A 1 circuit de 1 prise ( prévu pour 3500w ) +1 circuit éclairage ( 17 tubes fluo de 58w)
- phase B 1 circuit de 1 prise ( prévu pour 3500w) +1 circuit éclairage ( 17 tubes fluo de 58w)


1er question : sur les 30 mètres section câbles 10 mm2 ou seulement 6mm2 ?
2eme question : sur 25 mètres sections prises 2 ,5mm2 et section circuits éclairage 1,5mm2 , OK ?

merci d’avance pour vos réponses .
Avatar du membre
cjjjp
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:19
Contact :

Re: section et longueur pour extension triphasé 12kw

Message par cjjjp »

bonjour à tous :-D
voilà je Réitère ma demande .
ai-je manqué de clarté ou ya pas solution
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section et longueur pour extension triphasé 12kw

Message par RFco »

hello,


Oui pour le 4x10mm²

Perso, je trouve dommage de ne pas mettre les protections dans les bâtiments secondaires, cela permettrait une extension...

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cjjjp
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:19
Contact :

Re: section et longueur pour extension triphasé 12kw

Message par cjjjp »

bonjour :-D
ce qui motive ce choix , c'est le fait que le local recevant le deuxième tableau de répartition , étant situé au centre de la zone d'implantation des anciens et nouveaux bâtiments (environs 10000m2 ) il devienne le centre névragilque du réseau éléctrique et ainsi éviter des repiquages sur repiquages ou l'on fini au bout de vingt ans à plus savoir qui protége qui et qui coupe quoi ...
ou bien d'éviter comme c'était le cas , un repiquages sur le DB triphasé ( interdit ) pour tirer une ligne mono entérrée à 20 cm sur trente mètres sur laquelles 90% des appareils mono y était reliés ( et fallait voir comment ! :-o )
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section et longueur pour extension triphasé 12kw

Message par RFco »

Mais, un tableau par bâtiment n'est t'il pas plus judicieux???

J'ai plusiseurs exemple en tête qui justifient ce choix...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cjjjp
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:19
Contact :

Re: section et longueur pour extension triphasé 12kw

Message par cjjjp »

la raison aussi de se choix est que l'usage de se bâtiment est bien defini et limité ( manége de centre équestre ) . et que le local destiné a devenir le centre du réseau est actuellement le lieu où la fameuse ligne mono arrive et de laquelle différents circuits partent .
à faire un ^tableau dans chaque bâtiment demande en gros de tout reprendre même les lignes correcte en aval , ce qui va engeandrer un surcoût important de la facture . Même si il a pris conscience des irégularités de l'installation , pour des raisons économiques et de stratégie d'investissement le proprio ne peut pas se le permettre .
partant de là , refusant de déroger au régles de l'art et normes en vigueurs , je dois composé au mieux pour coller à la conjoncture économique .d'où ce choix .
maintenant je suis tout prêt à écouter tout tes exemples ;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités