Courbe A ou AC sur disjoncteur différentiel?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Courbe A ou AC sur disjoncteur différentiel?

Message par elect »

Bonjour,

Pouvez-vous me confirmer quel TYPE de courbe de disjoncteur différentiel faut-il mettre en fonction des appareillages avec la nouvelle norme 2015?

Lave linge:

Disjoncteur différentielle 30mA : COURBE A
Disjoncteur de protection : 20A - Câble 2,5mm²

Sèche linge:

Disjoncteur différentielle 30mA : COURBE A
Disjoncteur de protection : 20A - Câble 2,5mm²

Four:

Disjoncteur différentielle 30mA : COURBE AC
Disjoncteur de protection : 20A - Câble 2,5mm²

Lave vaisselle:

Disjoncteur différentielle 30mA : COURBE AC
Disjoncteur de protection : 16A - Câble 1,5mm²

De plus, est-il vrai qu'il est possible de mettre que des disjoncteurs différentiels COURBE A de partout car plus performant? (Mais plus cher)

Est-ce qu'il y a des liens disponibles avec des schémas de principe (Courbe disjoncteur, calibre de protection par appareil et section...) des normes actuelles de 2015?

Merci d'avance.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3497
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Courbe A ou AC sur disjoncteur différentiel?

Message par Carminas »

Bonjour

Vous vous trompez à plusieurs endroit

Lave linge:

Interrupteur différentiel 30mA : Type A
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²

Sèche linge:

Interrupteur différentiel 30mA : Type A ou type AC
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²

Four:

Interrupteur différentiel 30mA : Type A ou type AC
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²

Lave vaisselle:

Interrupteur différentiel 30mA : Type A ou type AC
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²


On peut effectivement mettre des différentiels type A partout si on le souhaite

Voici les textes officiels :
Image

Image

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités