Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer quel TYPE de courbe de disjoncteur différentiel faut-il mettre en fonction des appareillages avec la nouvelle norme 2015?
Lave linge:
Disjoncteur différentielle 30mA : COURBE A
Disjoncteur de protection : 20A - Câble 2,5mm²
Sèche linge:
Disjoncteur différentielle 30mA : COURBE A
Disjoncteur de protection : 20A - Câble 2,5mm²
Four:
Disjoncteur différentielle 30mA : COURBE AC
Disjoncteur de protection : 20A - Câble 2,5mm²
Lave vaisselle:
Disjoncteur différentielle 30mA : COURBE AC
Disjoncteur de protection : 16A - Câble 1,5mm²
De plus, est-il vrai qu'il est possible de mettre que des disjoncteurs différentiels COURBE A de partout car plus performant? (Mais plus cher)
Est-ce qu'il y a des liens disponibles avec des schémas de principe (Courbe disjoncteur, calibre de protection par appareil et section...) des normes actuelles de 2015?
Merci d'avance.
Courbe A ou AC sur disjoncteur différentiel?
Re: Courbe A ou AC sur disjoncteur différentiel?
Bonjour
Vous vous trompez à plusieurs endroit
Lave linge:
Interrupteur différentiel 30mA : Type A
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²
Sèche linge:
Interrupteur différentiel 30mA : Type A ou type AC
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²
Four:
Interrupteur différentiel 30mA : Type A ou type AC
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²
Lave vaisselle:
Interrupteur différentiel 30mA : Type A ou type AC
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²
On peut effectivement mettre des différentiels type A partout si on le souhaite
Voici les textes officiels :


@+
Vous vous trompez à plusieurs endroit
Lave linge:
Interrupteur différentiel 30mA : Type A
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²
Sèche linge:
Interrupteur différentiel 30mA : Type A ou type AC
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²
Four:
Interrupteur différentiel 30mA : Type A ou type AC
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²
Lave vaisselle:
Interrupteur différentiel 30mA : Type A ou type AC
Disjoncteur de protection : 20A maxi - Câble 2,5mm²
On peut effectivement mettre des différentiels type A partout si on le souhaite
Voici les textes officiels :


@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

