Dimensionnement de disjoncteurs et cables MAL industriel

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
washington
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 30 mai 2015 19:54
Contact :

Dimensionnement de disjoncteurs et cables MAL industriel

Message par washington »

Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le forum, et j'aurais des questions à vous posez.
Merci pour ceux qui pourront y répondre.

Voila je dois dimensionner une petite installation avec des machines à laver :

Pmal1= 35kw ( quantité 1)

Pmal2 = 20kw ( quantité 3)

Pmal3= 18kw ( quantité 1)

Nota : Machine en triphasé distance entre armoire électrique et les MAL 20m

Je dois déterminer le type de disjoncteur, et la section :

Sans note de calcul ( juste avec un abaque )

je trouve :

pour mal1 un disjoncteur dif 4P63A + 30mA section 5G16 mm2
Pour mal2 3 disjonteurs dif 4P40A + 30mA section 5G6 mm2
Pour Pmal3 un disjoncteur diff 4P32A + 30mA section 5G4 mm2

cela vous semble déconnant ? vaut mieux faire une note de calcul ?

Merci de vos retours ;)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Dimensionnement de disjoncteurs et cables MAL industriel

Message par Carminas »

Bonjour

Personnellement j'aurai répondu :

pour mal1 : 1 disjoncteur dif 4P63A 30mA type A, section 5G16 mm2
Pour mal2 : 3 disjoncteurs dif 4P32A 30mA type A, section 5G6 mm2
Pour mal3 : 1 disjoncteur diff 4P32A 30mA type A, section 5G6 mm2

Vu qu'il n'y a que 20m, la chute de tension reste négligeable (aux alentour d'1% pour le maxi)

@+
Carminas
Avatar du membre
washington
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 30 mai 2015 19:54
Contact :

Re: Dimensionnement de disjoncteurs et cables MAL industriel

Message par washington »

Merci beaucoup pour ta réponse.

En effet, par trop de distance, donc moins de chute de tension, section plus petite.

J'aimerais savoir, existe t'il des préconisations pour ce type d'installation ? ( Laverie )

Je pense surtout par exemple, lors de disjonctions sur différentiel.
Histoire de ne pas laisser 3 machines à l’arrêt.
Cela sera selon le choix du client je pense, puisse que si on sépare les circuits, il aurait plus de disjoncteurs, donc plus d'argent à investir.
Genre, chaque machine avec son disjoncteurs...
Est ce bien cela ?

En te remerciant.