Voila je dois dimensionner une petite installation avec des machines à laver :
Pmal1= 35kw ( quantité 1)
Pmal2 = 20kw ( quantité 3)
Pmal3= 18kw ( quantité 1)
Nota : Machine en triphasé distance entre armoire électrique et les MAL 20m
Je dois déterminer le type de disjoncteur, et la section :
Sans note de calcul ( juste avec un abaque )
je trouve :
pour mal1 un disjoncteur dif 4P63A + 30mA section 5G16 mm2
Pour mal2 3 disjonteurs dif 4P40A + 30mA section 5G6 mm2
Pour Pmal3 un disjoncteur diff 4P32A + 30mA section 5G4 mm2
cela vous semble déconnant ? vaut mieux faire une note de calcul ?
Merci de vos retours ;)
Dimensionnement de disjoncteurs et cables MAL industriel
- washington
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : sam. 30 mai 2015 19:54
- Contact :
Re: Dimensionnement de disjoncteurs et cables MAL industriel
Bonjour
Personnellement j'aurai répondu :
pour mal1 : 1 disjoncteur dif 4P63A 30mA type A, section 5G16 mm2
Pour mal2 : 3 disjoncteurs dif 4P32A 30mA type A, section 5G6 mm2
Pour mal3 : 1 disjoncteur diff 4P32A 30mA type A, section 5G6 mm2
Vu qu'il n'y a que 20m, la chute de tension reste négligeable (aux alentour d'1% pour le maxi)
@+
Personnellement j'aurai répondu :
pour mal1 : 1 disjoncteur dif 4P63A 30mA type A, section 5G16 mm2
Pour mal2 : 3 disjoncteurs dif 4P32A 30mA type A, section 5G6 mm2
Pour mal3 : 1 disjoncteur diff 4P32A 30mA type A, section 5G6 mm2
Vu qu'il n'y a que 20m, la chute de tension reste négligeable (aux alentour d'1% pour le maxi)
@+
Carminas
- washington
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : sam. 30 mai 2015 19:54
- Contact :
Re: Dimensionnement de disjoncteurs et cables MAL industriel
Merci beaucoup pour ta réponse.
En effet, par trop de distance, donc moins de chute de tension, section plus petite.
J'aimerais savoir, existe t'il des préconisations pour ce type d'installation ? ( Laverie )
Je pense surtout par exemple, lors de disjonctions sur différentiel.
Histoire de ne pas laisser 3 machines à l’arrêt.
Cela sera selon le choix du client je pense, puisse que si on sépare les circuits, il aurait plus de disjoncteurs, donc plus d'argent à investir.
Genre, chaque machine avec son disjoncteurs...
Est ce bien cela ?
En te remerciant.
En effet, par trop de distance, donc moins de chute de tension, section plus petite.
J'aimerais savoir, existe t'il des préconisations pour ce type d'installation ? ( Laverie )
Je pense surtout par exemple, lors de disjonctions sur différentiel.
Histoire de ne pas laisser 3 machines à l’arrêt.
Cela sera selon le choix du client je pense, puisse que si on sépare les circuits, il aurait plus de disjoncteurs, donc plus d'argent à investir.
Genre, chaque machine avec son disjoncteurs...
Est ce bien cela ?
En te remerciant.