bonjour,
je souhaiterai avoir confirmation ou explication
soit un réseau tri 230V sans neutre (donc 2 phase pour faire 230v)
SLT IT-SN
pour l'alimentation d'un tableautin de prises de courant, un général tableautin est installé
ce général est un disjoncteur différentiel C16, 2 pôles coupés/1 pôle protégé, différentiel 30mA
je me pose la question, puisque 2 phase pour l'alimentation, doit on installer un disjoncteur 2 pôles coupés/2 pôles protégés
ou est ce que le différentiel en tête est suffisant
Merci
protection des conducteurs actifs
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: protection des conducteurs actifs
hello
il fait un disjoncteur bipolaire impérativement
@+
il fait un disjoncteur bipolaire impérativement
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
