protection des conducteurs actifs

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
vadee
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 5 mars 2015 19:40
Contact :

protection des conducteurs actifs

Message par vadee »

bonjour,

je souhaiterai avoir confirmation ou explication

soit un réseau tri 230V sans neutre (donc 2 phase pour faire 230v)
SLT IT-SN

pour l'alimentation d'un tableautin de prises de courant, un général tableautin est installé
ce général est un disjoncteur différentiel C16, 2 pôles coupés/1 pôle protégé, différentiel 30mA

je me pose la question, puisque 2 phase pour l'alimentation, doit on installer un disjoncteur 2 pôles coupés/2 pôles protégés
ou est ce que le différentiel en tête est suffisant

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection des conducteurs actifs

Message par RFco »

hello


il fait un disjoncteur bipolaire impérativement



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
vadee
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 5 mars 2015 19:40
Contact :

Re: protection des conducteurs actifs

Message par vadee »

ok merci
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités