Vide de construction

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Vide de construction

Message par Netbyte »

Coucou tout le monde,
Petite question, l'espace crée par les plots de map derrière le placo polystyrène est t'il considéré comme vide de construction.
Je me pose la question pour une rénovation, vu que je n'ai pas la perchinette, pour passer une prise supplémentaire, je voulais passer le cable ro2v 2.5 directement sans gaine entre les plots de map, vu que lui seul, il passe. C'est autorisé dans les vides de construction, mais je ne sais pas si celui ci est considéré comme tel ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Vide de construction

Message par Carminas »

Bonjour

Oui c'est autorisé du moment que vous puissiez le changer ultérieurement.

Il faut donc qu'il y ait suffisamment de place et que ce soit à peu près rectiligne

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Vide de construction

Message par RFco »

salutatous

selon l'UTE C 15-520 c'est autorisé si diamètre<15mm, sinon côté chaud de l'isolant (donc contre la plaque de plâtre : https://dl.dropboxusercontent.com/u/101 ... gaines.pdf



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités