Petite question, l'espace crée par les plots de map derrière le placo polystyrène est t'il considéré comme vide de construction.
Je me pose la question pour une rénovation, vu que je n'ai pas la perchinette, pour passer une prise supplémentaire, je voulais passer le cable ro2v 2.5 directement sans gaine entre les plots de map, vu que lui seul, il passe. C'est autorisé dans les vides de construction, mais je ne sais pas si celui ci est considéré comme tel ?
Vide de construction
Re: Vide de construction
Bonjour
Oui c'est autorisé du moment que vous puissiez le changer ultérieurement.
Il faut donc qu'il y ait suffisamment de place et que ce soit à peu près rectiligne
@+
Oui c'est autorisé du moment que vous puissiez le changer ultérieurement.
Il faut donc qu'il y ait suffisamment de place et que ce soit à peu près rectiligne
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Vide de construction
salutatous
selon l'UTE C 15-520 c'est autorisé si diamètre<15mm, sinon côté chaud de l'isolant (donc contre la plaque de plâtre : https://dl.dropboxusercontent.com/u/101 ... gaines.pdf
@+
selon l'UTE C 15-520 c'est autorisé si diamètre<15mm, sinon côté chaud de l'isolant (donc contre la plaque de plâtre : https://dl.dropboxusercontent.com/u/101 ... gaines.pdf
@+