branchement horloge depart tri

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
denis40
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 11 févr. 2014 22:51
Contact :

branchement horloge depart tri

Message par denis40 »

Bonjour,je voudrai brancher une horloge pour commander l'éclairage d'une réserve dans une grande surface.Actuellement un interrupteur simple allumage pour commander.Le circuit est composé de deux disjoncteur tétrapolaire avec chacun un contacteur chaque phase alimente une ligne de néons.Pourriez vous me faire un schéma pour brancher une horloge pour commander l'ensemble.Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: branchement horloge depart tri

Message par Didier62 »

bonsoir,
il suffit d'amener phase /neutre pour l'alimentation de l'horloge, le contact (de l'horloge) vient se brancher en parallèle sur votre inter.
@+
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: branchement horloge depart tri

Message par Didier62 »

Didier62 a écrit :bonsoir,
il suffit d'amener phase /neutre pour l'alimentation de l'horloge, le contact (de l'horloge) vient se brancher en parallèle sur votre inter.
@+
je pense que vous voulez garder l'inter pour une marche forcée ?
sinon ,il faudrait nous expliquer quel type de scénario pour votre horloge
Avatar du membre
denis40
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 11 févr. 2014 22:51
Contact :

Re: branchement horloge depart tri

Message par denis40 »

Suppression de l 'inter,allumage et extinction uniquement par l'horloge
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: branchement horloge depart tri

Message par Didier62 »

bonjour,
denis40 a écrit :Suppression de l 'inter,allumage et extinction uniquement par l'horloge
vous alimentez votre horloge en 230V (disjonceur 2A), le contact de l'horloge vient à la place de l'inter et c'est tout !
Personnellement , je garderais l'inter pour avoir une marche "forcée" des éclairages ,vous n'aurez plus d'éclairage de la réserve qu'en dehors des plages de programmation.

cordialement.
Avatar du membre
denis40
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 11 févr. 2014 22:51
Contact :

Re: branchement horloge depart tri

Message par denis40 »

Bonjour et merci pour les réponses pourriez vous me faire un petit schéma des deux versions pour etre sur.Merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités