Bonjour
pour etre aux normes, en renovation , quelle section de cable entre tableaux (etage et principal) utiliser?
A l etage pas grand chose eclairage 3 chambres PC et une salle de bain
merci !!!!!!!!!!!!!
Liaison entre deux tableaux
Re: Liaison entre deux tableaux
Bonsoir
Du 6² protégé au départ par un disj 32A qui vous autorisera 7kW devrait très bien convenir pour l'usage que vous envisagez
Vous pouvez vous inspirer de ceci :

@+
Du 6² protégé au départ par un disj 32A qui vous autorisera 7kW devrait très bien convenir pour l'usage que vous envisagez
Vous pouvez vous inspirer de ceci :

@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

