Liaison entre deux tableaux

Message par kuddy »

Bonjour
pour etre aux normes, en renovation , quelle section de cable entre tableaux (etage et principal) utiliser?
A l etage pas grand chose eclairage 3 chambres PC et une salle de bain
merci !!!!!!!!!!!!!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Liaison entre deux tableaux

Message par Carminas »

Bonsoir

Du 6² protégé au départ par un disj 32A qui vous autorisera 7kW devrait très bien convenir pour l'usage que vous envisagez

Vous pouvez vous inspirer de ceci :

Image


@+
Carminas