triphasée vers monohasée
triphasée vers monohasée
bonsoir
voila ma petite question.
la maison de ma voisine était (il y a assez longtemps) équiper en 220 triphasée,pour un chauffage qui a l'époque consommer énormément .
depuis un certain temps,elle a fait repasser son compteur en 220 monophasé,mais a garder son ancienne installation (sauf bien étendue le système de chauffage).
L'EDF a donc changer son compteur,son interrupteur différentiel pour un modèle bipolaire (donc,a mon avis phase et neutre).
le truc,c'est que de son tableau edf sortent 3 fils noirs et un orange.
il y a bien 220 V entre chaque fils noir et le fil orange (L1+orange=220V L2+orange=220V L3+orange=220V),mais entre chaque fil noir il n'y a pas de tension.
la question que je me pose et : comment procède l'EDF ,il relie les 3 fils noir derrières le tableau EDF(pour l'installation déjà existent) ou comment expliquer le 220V sur les trois fils noir
merci d'avance
Frans
voila ma petite question.
la maison de ma voisine était (il y a assez longtemps) équiper en 220 triphasée,pour un chauffage qui a l'époque consommer énormément .
depuis un certain temps,elle a fait repasser son compteur en 220 monophasé,mais a garder son ancienne installation (sauf bien étendue le système de chauffage).
L'EDF a donc changer son compteur,son interrupteur différentiel pour un modèle bipolaire (donc,a mon avis phase et neutre).
le truc,c'est que de son tableau edf sortent 3 fils noirs et un orange.
il y a bien 220 V entre chaque fils noir et le fil orange (L1+orange=220V L2+orange=220V L3+orange=220V),mais entre chaque fil noir il n'y a pas de tension.
la question que je me pose et : comment procède l'EDF ,il relie les 3 fils noir derrières le tableau EDF(pour l'installation déjà existent) ou comment expliquer le 220V sur les trois fils noir
merci d'avance
Frans
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7339
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: triphasée vers monohasée
hello,
Vous avez trouvé la réponse, il ont fait ainsi pour la continuité de service, voilà tout...
@+
Vous avez trouvé la réponse, il ont fait ainsi pour la continuité de service, voilà tout...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: triphasée vers monohasée
merci pour votre réponse rapide.
donc si j'ai bien compris,les trois fils noirs sortant du tableau,sont en faite une,et une seul même phase ?
pourquoi le neutre est il de couleur orange ?
encore merci
donc si j'ai bien compris,les trois fils noirs sortant du tableau,sont en faite une,et une seul même phase ?
pourquoi le neutre est il de couleur orange ?
encore merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7339
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: triphasée vers monohasée
Pourquoi il est orange?????
Ma réponse : ?????
Oui les trois noirs sont bien une seule et même phase, en fait EDF a raccordé le neutre et réuni les trois phase, ce que normalement ils n'ont pas a faire car au bas du disjoncteur s'arrete leur domaine de responsabilité, et donc raccorder cette partie pourrait engager leur responsabilité en cas de sinistre..
@+
Ma réponse : ?????
Oui les trois noirs sont bien une seule et même phase, en fait EDF a raccordé le neutre et réuni les trois phase, ce que normalement ils n'ont pas a faire car au bas du disjoncteur s'arrete leur domaine de responsabilité, et donc raccorder cette partie pourrait engager leur responsabilité en cas de sinistre..
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: triphasée vers monohasée
oui mais d'une certaine manier,ils sont un peut obliger de le faire,car sinon il n'y aurait pas de neutre qui sortirai du tableau EDF ??
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7339
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: triphasée vers monohasée
Mais non, il y a un neutre et une phase, après cela ce n'est pas leur affaire
Imaginez une installation en 9kW
En tri, on pourrait mettre seulement du 2,5mm² car réparti sur trois phase cela ne fait que 15A par phase, par contre en mono, cela fait 45A, donc filerie 10mm². Ne mettre qu'un neutre en 2,5mm² serait une folie dans ce cas...
@+
Imaginez une installation en 9kW
En tri, on pourrait mettre seulement du 2,5mm² car réparti sur trois phase cela ne fait que 15A par phase, par contre en mono, cela fait 45A, donc filerie 10mm². Ne mettre qu'un neutre en 2,5mm² serait une folie dans ce cas...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: triphasée vers monohasée
oki
merci a vous
merci a vous
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
