quel voltage sur mon groupe

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
resolvus
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : lun. 15 févr. 2010 18:53
Contact :

quel voltage sur mon groupe

Message par resolvus »

bonjour .
j ai un groupe electrogene avec 2 prise 220v normale et une prise plus grosses avec 5 fils (3ph de 220+1neutre+1terre) donc ma premier question est comment appelle t on cette sortie (220volt tri ou 380volt) parque j ai un moteur electrique ou sur la plaque il y a ecrit (3 ph 220/380) j ai brancher ce moteur avec en haut les 3 broches reuni par les petite platine et en bas 1 phase sur chaque broche et le moteur a l air de tres bien tourner.
donc je voudrait savoir ci c est du triphase qui sort de mon groupe ou si j ai de la chance que mon moteur tourne
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: quel voltage sur mon groupe

Message par Candela »

Bonjour,
Votre moteur est bien branché en étoile donc triphasé 380 V puisque la plaque indique 220/280.
Quand à votre groupe, une prise Tri+N+T est nécessairement en 380 V si vous avez 220 V sur les prises mono.
Vous pouvez vérifier en prenant la tension entre phases : si vous avez 380v(ou 400 qui est la tension normalisée actuelle si votre GE a moins de 25 ans) on parle d'un réseau tri 380 (ou 400).

Cordialement
Avatar du membre
resolvus
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : lun. 15 févr. 2010 18:53
Contact :

Re: quel voltage sur mon groupe

Message par resolvus »

ok merci pour la reponse .
je ne connais pas la tension entre phase je sais seulement que entre les 3 phases et le neutre il y a 220.
donc demain je prendrait entre 2 phases.
donc si jai bien compris si entre 2 phases j ai 380 ou 400 ca veut dire que mon groupe fait 380 tri.
en vous remerciant
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités