Bonsoir
Nous allons acquérir une maison à rénover de 94m² au sol (un étage sera créé plus tard).
Nous nous chaufferons au gaz et au bois donc pas de radiateur électrique à part un chauffe serviette dans la salle de bain.
nous avons fait plusieurs devis et nous avons retenus un électricien pour son prix et sa disponibilité.
en haut du devis est inscrit:
CIRCUIT PRISES 2.5 MM²
CIRCUIT ECLAIRAGE 1.5 MM²
certains points me paraissent étrange comme la grosseur des câbles pour la cuisine voici une partie du devis:
Prise de courant 2 pôles + terre 16 ampères SERVICE
Bloc de 2 prises de courant 2 pôles + terre 16 ampères
Prise de courant 2 pôles + terre 20 ampères spécialisée lave vaisselle
Prise de courant 2 pôles + terre 20 ampères spécialisée machine à laver
Prise de courant 2 pôles + terre 20 ampères spécialisée sèche linge
Prise de courant 2 pôles + terre 32 ampères spécialisée plaque électrique
Prise de courant 2 pôles + terre 16 ampères FRIGO
Prise de courant 2 pôles + terre 16 ampères HOTTE
pour la salle de bains une ligne que je ne comprends pas:
LIAISON TERRE MASSE ET DOUCHE
mercredi je serai capable de vous dire si nous sommes en mono ou triphasé, c'est ma femme qui c'est occupée de l'électricité et moi du reste du coup je reprends le truc en main mais j'ai besoin de vos lumières car je ne suis pas électricien ^^.
cela vous parait étrange c'est "grosseur" de cable? cela ne va pas chauffé un peu de trop?
les plaques de cuissons ne sont pas sensés etre branché sur un boitier plutot qu'une prise?
si vous avez besoin de la moindre info pour m'éclairer je suis preneur.
merci
réalisation électrique maison
Re: réalisation électrique maison
Bonsoir
Pour les circuits, ce qui est évoqué ce n'est pas la grosseur des câbles mais le calibre du disjoncteur de protection.
Seul le circuits plaques doit être en 6².
Pour le reste 2,5² et 1,5² comme proposé est correct
Pour la salle de bain il évoque la liaison équipotentielle supplémentaire qui doit relier localement les conducteurs de terre aux masses métalliques de la sdb
Pour la plaque vous avez raison, même si normativement une prise 32A est possible, la plupart des plaques se raccordent avec un domino et une sortie de câble 32A (si c'est du mono phasé)
@+
Pour les circuits, ce qui est évoqué ce n'est pas la grosseur des câbles mais le calibre du disjoncteur de protection.
Seul le circuits plaques doit être en 6².
Pour le reste 2,5² et 1,5² comme proposé est correct
Pour la salle de bain il évoque la liaison équipotentielle supplémentaire qui doit relier localement les conducteurs de terre aux masses métalliques de la sdb
Pour la plaque vous avez raison, même si normativement une prise 32A est possible, la plupart des plaques se raccordent avec un domino et une sortie de câble 32A (si c'est du mono phasé)
@+
Carminas
Re: réalisation électrique maison
donc à part le boitier des plaques rien ne pose problème?
il faut que je vois avec lui pour la que les plaques soient en 6mm.
enfin cela est bon pour du tri phasé mais pas pour du mono je suppose?
il faut que je vois avec lui pour la que les plaques soient en 6mm.
enfin cela est bon pour du tri phasé mais pas pour du mono je suppose?
Re: réalisation électrique maison
C'est l'inverse
Pour la plaque :
En mono 3G6² disj 32A
En tri 5G2,5² disj 20A
@+
Pour la plaque :
En mono 3G6² disj 32A
En tri 5G2,5² disj 20A
@+
Carminas
- atomicbuzz
- De passage

- Messages : 36
- Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
- Contact :
Re: réalisation électrique maison
voici ce que dit la norme


Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités

