réalisation électrique maison

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
wizz
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 14 oct. 2013 18:52
Contact :

réalisation électrique maison

Message par wizz »

Bonsoir
Nous allons acquérir une maison à rénover de 94m² au sol (un étage sera créé plus tard).
Nous nous chaufferons au gaz et au bois donc pas de radiateur électrique à part un chauffe serviette dans la salle de bain.
nous avons fait plusieurs devis et nous avons retenus un électricien pour son prix et sa disponibilité.

en haut du devis est inscrit:
CIRCUIT PRISES 2.5 MM²
CIRCUIT ECLAIRAGE 1.5 MM²

certains points me paraissent étrange comme la grosseur des câbles pour la cuisine voici une partie du devis:


Prise de courant 2 pôles + terre 16 ampères SERVICE
Bloc de 2 prises de courant 2 pôles + terre 16 ampères
Prise de courant 2 pôles + terre 20 ampères spécialisée lave vaisselle
Prise de courant 2 pôles + terre 20 ampères spécialisée machine à laver
Prise de courant 2 pôles + terre 20 ampères spécialisée sèche linge
Prise de courant 2 pôles + terre 32 ampères spécialisée plaque électrique
Prise de courant 2 pôles + terre 16 ampères FRIGO
Prise de courant 2 pôles + terre 16 ampères HOTTE

pour la salle de bains une ligne que je ne comprends pas:

LIAISON TERRE MASSE ET DOUCHE


mercredi je serai capable de vous dire si nous sommes en mono ou triphasé, c'est ma femme qui c'est occupée de l'électricité et moi du reste du coup je reprends le truc en main mais j'ai besoin de vos lumières car je ne suis pas électricien ^^.
cela vous parait étrange c'est "grosseur" de cable? cela ne va pas chauffé un peu de trop?
les plaques de cuissons ne sont pas sensés etre branché sur un boitier plutot qu'une prise?

si vous avez besoin de la moindre info pour m'éclairer je suis preneur.
merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: réalisation électrique maison

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour les circuits, ce qui est évoqué ce n'est pas la grosseur des câbles mais le calibre du disjoncteur de protection.

Seul le circuits plaques doit être en 6².
Pour le reste 2,5² et 1,5² comme proposé est correct

Pour la salle de bain il évoque la liaison équipotentielle supplémentaire qui doit relier localement les conducteurs de terre aux masses métalliques de la sdb

Pour la plaque vous avez raison, même si normativement une prise 32A est possible, la plupart des plaques se raccordent avec un domino et une sortie de câble 32A (si c'est du mono phasé)

@+
Carminas
Avatar du membre
wizz
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 14 oct. 2013 18:52
Contact :

Re: réalisation électrique maison

Message par wizz »

donc à part le boitier des plaques rien ne pose problème?
il faut que je vois avec lui pour la que les plaques soient en 6mm.

enfin cela est bon pour du tri phasé mais pas pour du mono je suppose?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: réalisation électrique maison

Message par Carminas »

C'est l'inverse

Pour la plaque :
En mono 3G6² disj 32A
En tri 5G2,5² disj 20A

@+
Carminas
Avatar du membre
atomicbuzz
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
Contact :

Re: réalisation électrique maison

Message par atomicbuzz »

voici ce que dit la norme

Image
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités