combien de fils de terre dans une gaine
combien de fils de terre dans une gaine
Bonjour,
Est ce que l'on peut utiliser un seul fil de terre pour 3 circuits spécialisé dans une gaine jusqu'au tableau de répartition ?
La Plaque electrique ,le Four et le Lave Vaisselle.
Merci pour vos réponses
Est ce que l'on peut utiliser un seul fil de terre pour 3 circuits spécialisé dans une gaine jusqu'au tableau de répartition ?
La Plaque electrique ,le Four et le Lave Vaisselle.
Merci pour vos réponses
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: combien de fils de terre dans une gaine
Bonjour,
oui, en respectant les conditions ci-après
Le conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits si :
1) il chemine dans le même conduit,
2) il est du même type que les conducteurs actifs avec lesquels il circule (H0 7 VU- H0 7 VR)
3) et que sa section est au moins égale à la plus grande section des conducteurs actifs des circuits.
Ce que dit la norme :
543.1.4 Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
Cette règle n'est pas applicable au conducteur PEN dans le schéma TN-C, le conducteur neutre ne pouvant être commun à plusieurs circuits.
le site Volta dispose d'un moteur de recherche : http://www.volta-electricite.info/reche ... Rechercher
exemple vous tapez : conducteur de protection commun à plusieurs circuits
la requête retourne les posts contenant les termes de la recherche (84 résultats)
cordialement
oui, en respectant les conditions ci-après
Le conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits si :
1) il chemine dans le même conduit,
2) il est du même type que les conducteurs actifs avec lesquels il circule (H0 7 VU- H0 7 VR)
3) et que sa section est au moins égale à la plus grande section des conducteurs actifs des circuits.
Ce que dit la norme :
543.1.4 Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
Cette règle n'est pas applicable au conducteur PEN dans le schéma TN-C, le conducteur neutre ne pouvant être commun à plusieurs circuits.
le site Volta dispose d'un moteur de recherche : http://www.volta-electricite.info/reche ... Rechercher
exemple vous tapez : conducteur de protection commun à plusieurs circuits
la requête retourne les posts contenant les termes de la recherche (84 résultats)
cordialement
Re: combien de fils de terre dans une gaine
Bonsoir pericles,
Merci pour votre réponse et votre lien sur Volta, je peut donc partir des circuits spécialisés qui sont en fil 2,5 mm pour la phase et le neutre mais avec un fil en 6 mm pour le fil de Terre et rejoindre dans une boite de dérivation le circuit en 6 mn des plaques electriques,est-ce bien cela ?
J'aimerai donc passer les circuits dans un tube iro de 25 mm.
Merci et Bonne Soirée
Merci pour votre réponse et votre lien sur Volta, je peut donc partir des circuits spécialisés qui sont en fil 2,5 mm pour la phase et le neutre mais avec un fil en 6 mm pour le fil de Terre et rejoindre dans une boite de dérivation le circuit en 6 mn des plaques electriques,est-ce bien cela ?
J'aimerai donc passer les circuits dans un tube iro de 25 mm.
Merci et Bonne Soirée
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: combien de fils de terre dans une gaine
Bonjour,
Si vous avez dans le même conduit 2 circuits mono en 2,5 mm² et un de 1,5 mm², vous pouvez n'utiliser qu'un seul conducteur de protection de section identique à celle de la plus grande section des conducteurs de phase.
Ainsi, pour l'exemple que je viens d'évoquer, le conducteur de protection doit avoir une section minimale de 2,5 mm².
Dans votre cas, 3 circuits mono de 2,5 mm² autorisent un seul conducteur de terre de 2,5 mm².
Pour exemple:pepsi a écrit :je peut donc partir des circuits spécialisés qui sont en fil 2,5 mm pour la phase et le neutre mais avec un fil en 6 mm pour le fil de Terre et rejoindre dans une boite de dérivation le circuit en 6 mn des plaques electriques,est-ce bien cela ?
Si vous avez dans le même conduit 2 circuits mono en 2,5 mm² et un de 1,5 mm², vous pouvez n'utiliser qu'un seul conducteur de protection de section identique à celle de la plus grande section des conducteurs de phase.
Ainsi, pour l'exemple que je viens d'évoquer, le conducteur de protection doit avoir une section minimale de 2,5 mm².
Dans votre cas, 3 circuits mono de 2,5 mm² autorisent un seul conducteur de terre de 2,5 mm².
Cordialement
GAS
GAS
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: combien de fils de terre dans une gaine
bonjour à tous,
il faut que la canalisation (IRL Ø 25) contienne 4 conducteurs 2,5² , 2 conducteurs 6² et le conducteur de protection 6²
voir un principe de raccordement
http://www.casimages.com/f.php?f=130719040151447405.pdf
cordialement
il faut que la canalisation (IRL Ø 25) contienne 4 conducteurs 2,5² , 2 conducteurs 6² et le conducteur de protection 6²
voir un principe de raccordement
http://www.casimages.com/f.php?f=130719040151447405.pdf
cordialement
Re: combien de fils de terre dans une gaine
Bonsoir GAS ,Bonsoir pericles,
Merci bien pour vos 2 réponses et pour le super schéma de la boite de dérivation de pericles
Bonne soirée,moi je vais faire dodo rassuré
Merci bien pour vos 2 réponses et pour le super schéma de la boite de dérivation de pericles
Bonne soirée,moi je vais faire dodo rassuré
Re: combien de fils de terre dans une gaine
Bonjour
Il me semble qu'il y a une petite coquille dans le schéma
L'alimentation de la plaque doit se poursuivre en 6²
@+
Il me semble qu'il y a une petite coquille dans le schéma
L'alimentation de la plaque doit se poursuivre en 6²
@+
Carminas
Re: combien de fils de terre dans une gaine
Bonjour Carminas,
Tout d'abord merci également à vous pour tous les schémas que vous réaliser et qui sont trés utiles à tous les intervenant,
Concernant le cable d'alimentation de la plaque electrique , c'est peut étre le cable d'origine fourni avec la plaque,
Faut'il donc remplacer ce cable jusqu'au bornier de la plaque ce qui serai logique vu la puissance totale des plaques ?
Merci et Bon Week-end
Tout d'abord merci également à vous pour tous les schémas que vous réaliser et qui sont trés utiles à tous les intervenant,
Concernant le cable d'alimentation de la plaque electrique , c'est peut étre le cable d'origine fourni avec la plaque,
Faut'il donc remplacer ce cable jusqu'au bornier de la plaque ce qui serai logique vu la puissance totale des plaques ?
Merci et Bon Week-end
Re: combien de fils de terre dans une gaine
Bonjour
Si le câble est fourni avec le plaque, il faut le laisser.
Le constructeur l'a dimensionné en fonction des caractéristiques et des usage possibles.
@=
Si le câble est fourni avec le plaque, il faut le laisser.
Le constructeur l'a dimensionné en fonction des caractéristiques et des usage possibles.
@=
Carminas
Re: combien de fils de terre dans une gaine
Re-Bonjour Carminas,
Merci pour la réponse
Bonne Journée
Merci pour la réponse
Bonne Journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

