combien de fils de terre dans une gaine

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

combien de fils de terre dans une gaine

Message par pepsi »

Bonjour,

Est ce que l'on peut utiliser un seul fil de terre pour 3 circuits spécialisé dans une gaine jusqu'au tableau de répartition ?

La Plaque electrique ,le Four et le Lave Vaisselle.

Merci pour vos réponses
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: combien de fils de terre dans une gaine

Message par pericles »

Bonjour,
oui, en respectant les conditions ci-après
Le conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits si :
1) il chemine dans le même conduit,
2) il est du même type que les conducteurs actifs avec lesquels il circule (H0 7 VU- H0 7 VR)
3) et que sa section est au moins égale à la plus grande section des conducteurs actifs des circuits.

Ce que dit la norme :
543.1.4 Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
Cette règle n'est pas applicable au conducteur PEN dans le schéma TN-C, le conducteur neutre ne pouvant être commun à plusieurs circuits.


le site Volta dispose d'un moteur de recherche : http://www.volta-electricite.info/reche ... Rechercher
exemple vous tapez : conducteur de protection commun à plusieurs circuits
la requête retourne les posts contenant les termes de la recherche (84 résultats)

cordialement
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: combien de fils de terre dans une gaine

Message par pepsi »

Bonsoir pericles,

Merci pour votre réponse et votre lien sur Volta, je peut donc partir des circuits spécialisés qui sont en fil 2,5 mm pour la phase et le neutre mais avec un fil en 6 mm pour le fil de Terre et rejoindre dans une boite de dérivation le circuit en 6 mn des plaques electriques,est-ce bien cela ?

J'aimerai donc passer les circuits dans un tube iro de 25 mm.

Merci et Bonne Soirée
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: combien de fils de terre dans une gaine

Message par GAS »

Bonjour,
pepsi a écrit :je peut donc partir des circuits spécialisés qui sont en fil 2,5 mm pour la phase et le neutre mais avec un fil en 6 mm pour le fil de Terre et rejoindre dans une boite de dérivation le circuit en 6 mn des plaques electriques,est-ce bien cela ?
Pour exemple:
Si vous avez dans le même conduit 2 circuits mono en 2,5 mm² et un de 1,5 mm², vous pouvez n'utiliser qu'un seul conducteur de protection de section identique à celle de la plus grande section des conducteurs de phase.
Ainsi, pour l'exemple que je viens d'évoquer, le conducteur de protection doit avoir une section minimale de 2,5 mm².
Dans votre cas, 3 circuits mono de 2,5 mm² autorisent un seul conducteur de terre de 2,5 mm². ;-)
Cordialement
GAS
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: combien de fils de terre dans une gaine

Message par pericles »

bonjour à tous,

il faut que la canalisation (IRL Ø 25) contienne 4 conducteurs 2,5² , 2 conducteurs 6² et le conducteur de protection 6²
voir un principe de raccordement
http://www.casimages.com/f.php?f=130719040151447405.pdf

cordialement
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: combien de fils de terre dans une gaine

Message par pepsi »

Bonsoir GAS ,Bonsoir pericles,

Merci bien pour vos 2 réponses et pour le super schéma de la boite de dérivation de pericles :-D :-D :-D

Bonne soirée,moi je vais faire dodo rassuré ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: combien de fils de terre dans une gaine

Message par Carminas »

Bonjour

Il me semble qu'il y a une petite coquille dans le schéma

L'alimentation de la plaque doit se poursuivre en 6² ;-)

@+
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: combien de fils de terre dans une gaine

Message par pepsi »

Bonjour Carminas,

Tout d'abord merci également à vous pour tous les schémas que vous réaliser et qui sont trés utiles à tous les intervenant, :-D :-D :-D

Concernant le cable d'alimentation de la plaque electrique , c'est peut étre le cable d'origine fourni avec la plaque,

Faut'il donc remplacer ce cable jusqu'au bornier de la plaque ce qui serai logique vu la puissance totale des plaques ?

Merci et Bon Week-end
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: combien de fils de terre dans une gaine

Message par Carminas »

Bonjour

Si le câble est fourni avec le plaque, il faut le laisser.
Le constructeur l'a dimensionné en fonction des caractéristiques et des usage possibles.

@=
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: combien de fils de terre dans une gaine

Message par pepsi »

Re-Bonjour Carminas,

Merci pour la réponse

Bonne Journée
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités