Problème d'amorçage alternateur triphasé

Message par hauguelpa »

Bonjour,

j'ai un petit soucis sur un bateau avec un alternateur de groupe.

Description du matériel :
- moteur Caterpillar C9
- alternateur: leroy somer LSA 46.2
- régulation de tension AREP R448

Le problème:
- l'alternateur ne s'amorce pas au démarrage du groupe.On a remarqué qu'en appuyant un bref instant sur le bouton stop du groupe, la vitesse du GE chute puis reviens à la normale et l’alternateur s'amorce.
- Il y a 6 mois environs: apparition de problèmes de régulation de vitesse résolus en changeant la pompe injection, suite à ça les problèmes d'amorçage ont disparu.A noter que les problèmes de régulation de vitesse ont causé de fortes surintensités sur le réseau suite à mauvaise tension (200V au lieu de 400V) pendant les brèves phases de dysfonctionnement de la régulation de tension.
- il y a une semaine: inspection des diodes tournantes (maintenance programmée), une diode trouvée cramée fermée. Nous avons changé la diode et depuis les problèmes d'amorçage sont réapparus !

Questions :
avez vous des idées sur les raisons de cet enchainement d'évènements?
quel est le rôle de la varistance?


Merci d'avance pour vos lumières et bonne journée à vous.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème d'amorçage alternateur triphasé

Message par Labobine »

Bonjour,
Je pencherai pour un problème de mauvais contact (sur la régulation) quelque part, par exemple cosse mal sertie, mauvais serrage d'un fil, ect ...
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée