Bonjour à tous,
j'ai une question qui concerne la notion de tension efficace. Par définition, la valeur efficace d'une tension est la valeur de la tension continue qui produirait la même dissipation de puissance aux bornes d'une résistance. Elle permet donc de faire un parallèle entre, par exemple, tension alternative et continue, en terme d'effets liés à la puissance. Est-ce que le parallèle alternatif/continu a aussi du sens dans le cadre de la tenue d'un circuit aux surtensions?
Notamment, dans le cadre d'un parasurtenseur, éclateur ou varistance ou combiné, si la documentation fournisseur indique la tension maximale de service Uc ou le niveau de protection Up en valeur efficace, est-il pertinent d'estimer le comportement en continu en multipliant par racine(2) ou est-ce que la valeur efficace pour la tension alternative est transposable telle quelle au cas du continu?
Merci
Comportement parafoudre en alternatif et continu
- hubreddans
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : dim. 21 avr. 2013 14:05
- Contact :
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Comportement parafoudre en alternatif et continu
bonjour,
1°)Est-ce que le parallèle alternatif/continu a aussi du sens dans le cadre de la tenue d'un circuit aux surtensions ? les caractéristaiques du circuits sont différentes.
2°)est-il pertinent d'estimer le comportement en continu en multipliant par √2 ou est-ce que la valeur efficace pour la tension alternative est transposable telle quelle au cas du continu?
Pour les parafoudres de télécommunication, il y a bien un rapport tension continue / √2 (voir folio 2 du mémo)
sinon il faut employer le parafoudre qui correspond aux caractéristiques de l'installation
pour chaque type d'installation il faut employer le parafoudre spécifique aux caractéristiques de celle-ci.
Pour cela les constructeurs proposent des parafoudres adaptés donc :
pour un circuit alternatif → parafoudres alternatif
pour un circuit continu → parafoudres continu
exemple type : une installation photovoltaïque comporte un parafoudre alternatif sur le circuit AC et un parafoudre continu sur le circuit DC.
Voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130422063430144500.pdf
cordialement
1°)Est-ce que le parallèle alternatif/continu a aussi du sens dans le cadre de la tenue d'un circuit aux surtensions ? les caractéristaiques du circuits sont différentes.
2°)est-il pertinent d'estimer le comportement en continu en multipliant par √2 ou est-ce que la valeur efficace pour la tension alternative est transposable telle quelle au cas du continu?
Pour les parafoudres de télécommunication, il y a bien un rapport tension continue / √2 (voir folio 2 du mémo)
sinon il faut employer le parafoudre qui correspond aux caractéristiques de l'installation
pour chaque type d'installation il faut employer le parafoudre spécifique aux caractéristiques de celle-ci.
Pour cela les constructeurs proposent des parafoudres adaptés donc :
pour un circuit alternatif → parafoudres alternatif
pour un circuit continu → parafoudres continu
exemple type : une installation photovoltaïque comporte un parafoudre alternatif sur le circuit AC et un parafoudre continu sur le circuit DC.
Voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130422063430144500.pdf