Comportement parafoudre en alternatif et continu

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
hubreddans
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 21 avr. 2013 14:05
Contact :

Comportement parafoudre en alternatif et continu

Message par hubreddans »

Bonjour à tous,

j'ai une question qui concerne la notion de tension efficace. Par définition, la valeur efficace d'une tension est la valeur de la tension continue qui produirait la même dissipation de puissance aux bornes d'une résistance. Elle permet donc de faire un parallèle entre, par exemple, tension alternative et continue, en terme d'effets liés à la puissance. Est-ce que le parallèle alternatif/continu a aussi du sens dans le cadre de la tenue d'un circuit aux surtensions?

Notamment, dans le cadre d'un parasurtenseur, éclateur ou varistance ou combiné, si la documentation fournisseur indique la tension maximale de service Uc ou le niveau de protection Up en valeur efficace, est-il pertinent d'estimer le comportement en continu en multipliant par racine(2) ou est-ce que la valeur efficace pour la tension alternative est transposable telle quelle au cas du continu?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Comportement parafoudre en alternatif et continu

Message par pericles »

bonjour,
1°)Est-ce que le parallèle alternatif/continu a aussi du sens dans le cadre de la tenue d'un circuit aux surtensions ? les caractéristaiques du circuits sont différentes.

2°)est-il pertinent d'estimer le comportement en continu en multipliant par √2 ou est-ce que la valeur efficace pour la tension alternative est transposable telle quelle au cas du continu?
Pour les parafoudres de télécommunication, il y a bien un rapport tension continue / √2 (voir folio 2 du mémo)
sinon il faut employer le parafoudre qui correspond aux caractéristiques de l'installation

pour chaque type d'installation il faut employer le parafoudre spécifique aux caractéristiques de celle-ci.
Pour cela les constructeurs proposent des parafoudres adaptés donc :
pour un circuit alternatif → parafoudres alternatif
pour un circuit continu → parafoudres continu

exemple type : une installation photovoltaïque comporte un parafoudre alternatif sur le circuit AC et un parafoudre continu sur le circuit DC.
Voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130422063430144500.pdf
cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité