Asservissement mécanique et barre anti panique

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Asservissement mécanique et barre anti panique

Message par matoche88 »

Bonjour à tous , je vous sollicite pour 2 questions :

1° : Je voulais savoir si la 13-100 obligeait un asservissement mécanique ( clé ) sur le disjoncteur BT lors des manouvres pour mettre un tranformateur HT/BT hors tension ?

2° : Est ce que la barre anti panique est obligatoire dans un ancien poste de tranformation ?

Merci de vos réponses
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Asservissement mécanique et barre anti panique

Message par Candela »

Bonjour,
matoche88 a écrit :
1° : Je voulais savoir si la 13-100 obligeait un asservissement mécanique ( clé ) sur le disjoncteur BT lors des manoeuvres pour mettre un transformateur HT/BT hors tension ?
Oui, et depuis "la nuit des temps"! C'est l'article 462-2 (Postes sous enveloppe métallique) ou 463-2(Postes ouverts)
Mais il s'agit soit d'un sectionneur condamné ouvert et situé en amont du disjoncteur, soit d'un disjoncteur débrochable sur chariot condamné en position débroché. Dans les deux cas, le sectionnement doit être visible.
matoche88 a écrit : 2° : Est ce que la barre anti panique est obligatoire dans un ancien poste de tranformation ?
Je n'en suis pas certain, mais je pense que cette obligation est apparue dans l'édition 1983 de la C13-100 applicable* au 1er novembre de la même année. Si quelqu'un peut confirmer...

Cordialement

*demande d'approbation du distributeur plus de 6 mois après la date d'entrée en vigueur, donc probablement 01/06/2004
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Re: Asservissement mécanique et barre anti panique

Message par matoche88 »

Merci de vos réponses , pour en revenir à l'asservissement mécanique , je vais être un peu plus précis : le cas dont je vous parle et sur une éolienne , lors de la coupure pour accèder au tranformateur HT/BT j'ai pu apercevoir que lors de la coupure le disjoncteur BT ne possèdait pas de clé à récuperer une fois celui ci ouvert et donc qu'on pouvait manipuler directement la cellule . Est ce réellement conforme ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Asservissement mécanique et barre anti panique

Message par Candela »

Rebonjour,
matoche88 a écrit :Merci de vos réponses , pour en revenir à l'asservissement mécanique , je vais être un peu plus précis : le cas dont je vous parle est sur une éolienne , lors de la coupure pour accéder au transformateur HT/BT j'ai pu apercevoir que lors de la coupure le disjoncteur BT ne possèdait pas de clé à récupérer une fois celui ci ouvert et donc qu'on pouvait manipuler directement la cellule . Est ce réellement conforme ?
Non, je vous ai donné les références...

Cordialement
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Asservissement mécanique et barre anti panique

Message par philippe68 »

Bonjour,
en complément des réponses, toujours aussi précises de Candela, l'asservissement est bien rendu obligatoire par la NFC13-100.
Cet asservissement est prévu pour l'accès aux bornes du transformateur HT/BT: il permet de s'assurer de la séparation du réseau aval du transformateur pour éviter tous retour de courant.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités