Différentiel type a ou ac
-
Invité
Différentiel type a ou ac
bonjour
Quel est la différence entre
Interrupteur différentiel tétra polaire de type A
et
Interrupteur différentiel tétra polaire de type AC
merci
Quel est la différence entre
Interrupteur différentiel tétra polaire de type A
et
Interrupteur différentiel tétra polaire de type AC
merci
-
Invité
Re: Différentiel type a ou ac
Bonsoir ,
les disjoncteurs différentiels de type AC détectent les fuites de courant alternatif. Un disjoncteur différentiel de type A détecte les fuites de courant alternatif ET les fuites de courant continu
les disjoncteurs différentiels de type AC détectent les fuites de courant alternatif. Un disjoncteur différentiel de type A détecte les fuites de courant alternatif ET les fuites de courant continu
Re: Différentiel type a ou ac
Bonsoir
En plus de ce qui a été dit.
Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge qui peuvent générer des composantes de courant continu.
Pour les autres appareils un type AC suffit, mais rien n'interdit de mettre un type A
@+
En plus de ce qui a été dit.
Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge qui peuvent générer des composantes de courant continu.
Pour les autres appareils un type AC suffit, mais rien n'interdit de mettre un type A
@+
Carminas
-
Invité
Re: Différentiel type a ou ac
merci de vos réponses
il y a aussi des Interrupteur différentiel bi polaire de type HPI
quelles différences avec les 2 autres a part mono et tri
cordialement
il y a aussi des Interrupteur différentiel bi polaire de type HPI
quelles différences avec les 2 autres a part mono et tri
cordialement
Re: Différentiel type a ou ac
Bonjour
Le type Hpi/Hi/Si (suivant marques) est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser par exemple de manière facultative pour congélateurs ou salles informatiques.
@+
Le type Hpi/Hi/Si (suivant marques) est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser par exemple de manière facultative pour congélateurs ou salles informatiques.
@+
Carminas
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Différentiel type a ou ac
Bonjour,
Pour compléter les propos de mon ami Carminas, vous pouvez toujours consulter ce document sur "Les protections différentielles en basse tension".
Pour compléter les propos de mon ami Carminas, vous pouvez toujours consulter ce document sur "Les protections différentielles en basse tension".
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
