Différentiel type a ou ac

Message par Invité »

bonjour
Quel est la différence entre
Interrupteur différentiel tétra polaire de type A
et
Interrupteur différentiel tétra polaire de type AC

merci
Invité

Re: Différentiel type a ou ac

Message par Invité »

Bonsoir ,

les disjoncteurs différentiels de type AC détectent les fuites de courant alternatif. Un disjoncteur différentiel de type A détecte les fuites de courant alternatif ET les fuites de courant continu
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Différentiel type a ou ac

Message par Carminas »

Bonsoir

En plus de ce qui a été dit.

Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge qui peuvent générer des composantes de courant continu.

Pour les autres appareils un type AC suffit, mais rien n'interdit de mettre un type A

@+
Carminas
Invité

Re: Différentiel type a ou ac

Message par Invité »

merci de vos réponses
il y a aussi des Interrupteur différentiel bi polaire de type HPI
quelles différences avec les 2 autres a part mono et tri

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Différentiel type a ou ac

Message par Carminas »

Bonjour

Le type Hpi/Hi/Si (suivant marques) est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser par exemple de manière facultative pour congélateurs ou salles informatiques.

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Différentiel type a ou ac

Message par GAS »

Bonjour,
Pour compléter les propos de mon ami Carminas, vous pouvez toujours consulter ce document sur "Les protections différentielles en basse tension". ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Différentiel type a ou ac

Message par Invité »

merci à tous
j ai plu qu'a faire mon tableau
@+