Contacteur jour nuit

Message par Invité »

Bonjour,

je dois utiliser deux chauffe eau électriques en tarif jour et nuit. Peut on utiliser un seul contacteur pour alimenter les deux appareils ? Si oui, à quel niveau placer les protections de chaque appareil ? (Elle est en placer "avant" le contacteur ?)

Merci pour vos réponses

Bonne journée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Contacteur jour nuit

Message par RFco »

bonjour


non,

un contacteur par ballon

chacun sa protection en amont

reprendre la commande du deuxième en parallèle de celle du premier

@+
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Contacteur jour nuit

Message par VE Pp »

Bonjour,

Un schéma est disponible à cette adresse, peut-être cela vous aidera.

http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=2900