Bonjour,
je dois utiliser deux chauffe eau électriques en tarif jour et nuit. Peut on utiliser un seul contacteur pour alimenter les deux appareils ? Si oui, à quel niveau placer les protections de chaque appareil ? (Elle est en placer "avant" le contacteur ?)
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Contacteur jour nuit
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Contacteur jour nuit
bonjour
non,
un contacteur par ballon
chacun sa protection en amont
reprendre la commande du deuxième en parallèle de celle du premier
@+
non,
un contacteur par ballon
chacun sa protection en amont
reprendre la commande du deuxième en parallèle de celle du premier
@+
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Contacteur jour nuit
Bonjour,
Un schéma est disponible à cette adresse, peut-être cela vous aidera.
http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=2900
Un schéma est disponible à cette adresse, peut-être cela vous aidera.
http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=2900