Bonjour,
Suite à une séparation de lot un nouveau compteur et DDB doivent être créés, le tableau électrique actuel se trouve dans un local qui jouxte l'habitation mais qui n'est pas accessible depuis cette dernière, Il faut passer en extérieur par la cour. Est-ce-que cela est autorisé? Consuel à venir obligatoire...
Merci.
M.
Compteur, DDB, disjoncteurs en extérieur ?
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Compteur, DDB, disjoncteurs en extérieur ?
Bonjour,
Vous devez mettre une coupure d'urgence style coup de poing à l'intérieur du logemement
Cordialement
Vous devez mettre une coupure d'urgence style coup de poing à l'intérieur du logemement
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Compteur, DDB, disjoncteurs en extérieur ?
Bonjour,
L'action directe exclut un coup de poing, il faut un 2è DB ou un interrupteur.
Cordialement
Non, la C15-100 (771.463) impose que "un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement".pansonic a écrit : Vous devez mettre une coupure d'urgence style coup de poing à l'intérieur du logemement
L'action directe exclut un coup de poing, il faut un 2è DB ou un interrupteur.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités