Compteur, DDB, disjoncteurs en extérieur ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Compteur, DDB, disjoncteurs en extérieur ?

Message par Invité »

Bonjour,

Suite à une séparation de lot un nouveau compteur et DDB doivent être créés, le tableau électrique actuel se trouve dans un local qui jouxte l'habitation mais qui n'est pas accessible depuis cette dernière, Il faut passer en extérieur par la cour. Est-ce-que cela est autorisé? Consuel à venir obligatoire...
Merci.
M.
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Compteur, DDB, disjoncteurs en extérieur ?

Message par pansonic »

Bonjour,
Vous devez mettre une coupure d'urgence style coup de poing à l'intérieur du logemement
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Compteur, DDB, disjoncteurs en extérieur ?

Message par Candela »

Bonjour,
pansonic a écrit : Vous devez mettre une coupure d'urgence style coup de poing à l'intérieur du logemement
Non, la C15-100 (771.463) impose que "un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement".
L'action directe exclut un coup de poing, il faut un 2è DB ou un interrupteur.
Cordialement