Auto construction et norme NFC 15-100
-
Invité
Auto construction et norme NFC 15-100
Bonjour,
Auto constructeur, j"ai fait des demandes de devis à des "pieuvristes" qui veulent mettre des prises télé et téléphone ( RJ 45 ) dans TOUTES les chambres et dans les pièces principales. Je ne suis accro ni à la télé, ni au téléphone donc une prise de chaque dans la pièce principale me suffit largement. Les pieuvriste me disent que le Consuel refusera l'agrément de cette installation en se référant à la norme NFC 15-100.
Un ami architecte m'a dit que dans la mesure où cette maison n'est pas destinée à la location je n'ai aucune obligation. Par ailleurs sur le site "logement. gouv.fr" il est précisé à ce propos :
"l’installation doit faire l’objet d’une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur"
Ce qui laisse supposer que l'accord du Consuel dépend du respect des prescriptions de sécurité uniquement.
Quelqu'un peut-il me répondre ?
Merci.
Auto constructeur, j"ai fait des demandes de devis à des "pieuvristes" qui veulent mettre des prises télé et téléphone ( RJ 45 ) dans TOUTES les chambres et dans les pièces principales. Je ne suis accro ni à la télé, ni au téléphone donc une prise de chaque dans la pièce principale me suffit largement. Les pieuvriste me disent que le Consuel refusera l'agrément de cette installation en se référant à la norme NFC 15-100.
Un ami architecte m'a dit que dans la mesure où cette maison n'est pas destinée à la location je n'ai aucune obligation. Par ailleurs sur le site "logement. gouv.fr" il est précisé à ce propos :
"l’installation doit faire l’objet d’une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur"
Ce qui laisse supposer que l'accord du Consuel dépend du respect des prescriptions de sécurité uniquement.
Quelqu'un peut-il me répondre ?
Merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Auto construction et norme NFC 15-100
bonjour
la norme demande en effet à avoir une prise de communication par pièce (chambres, salon, ), mais autorise à n'en raccorder que deux (pour les autres pièces il faut cependant passer le câble et le laisser en attente)
il est dommage de ne pas le faire, pensez au cas où vous devriez revendre cette maison.
@+
la norme demande en effet à avoir une prise de communication par pièce (chambres, salon, ), mais autorise à n'en raccorder que deux (pour les autres pièces il faut cependant passer le câble et le laisser en attente)
il est dommage de ne pas le faire, pensez au cas où vous devriez revendre cette maison.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Auto construction et norme NFC 15-100
Bonjour
Pour le prises de communication (RJ45) il en faut effectivement dans toutes les pièces principales : Chaque chambre, séjour, bureau... (pas dans la cuisine depuis 2010).
Ces prises ne sont pas uniquement des prises téléphone. Elle peuvent servir à distribuer internet, voire la TV
Comme l'a dit RFCO gaines et câbles doivent être passés, mais 2 prises seulement peuvent être raccordées
Quand à la TV, si elle n'est pas distribuée par le réseau de communication, il faut de 1 à 3 prises coaxiales (suivant la surface du logement, 3 étant pour plus de 100m²) , une étant dans le séjour et les autres où vous le souhaiter
Ces dispositions de la NF C 15-100 s'appliquent que le logement soit destiné à la location ou qu'il soit pour votre propre usage.
Une maison est faite pour durer des années avec ses propriétaires successifs et le but de la norme, outre son aspect sécurité, est d'imposer des standards d'équipements minimum qui conviendront dans la durée au plus grand nombre d'occupants.
Il ne faut pas uniquement raisonner uniquement avec les usages actuels. Je pense que demain ce genre de prise de communication permettra des choses plus poussées comme la télésurveillance d'un malade.
Même si les normes de communication évoluent, ce qui est important c'est que les gaines soient passées permettant ainsi de changer la filerie au vu de l'évolution de la technologie.
Reste que, même si le consuel est censé vérifier toute la conformité à la NF C 15-100, il est peu regardant sur le réseau de communication qui n'est pas un élément de sécurité.
@+
Pour le prises de communication (RJ45) il en faut effectivement dans toutes les pièces principales : Chaque chambre, séjour, bureau... (pas dans la cuisine depuis 2010).
Ces prises ne sont pas uniquement des prises téléphone. Elle peuvent servir à distribuer internet, voire la TV
Comme l'a dit RFCO gaines et câbles doivent être passés, mais 2 prises seulement peuvent être raccordées
Quand à la TV, si elle n'est pas distribuée par le réseau de communication, il faut de 1 à 3 prises coaxiales (suivant la surface du logement, 3 étant pour plus de 100m²) , une étant dans le séjour et les autres où vous le souhaiter
Ces dispositions de la NF C 15-100 s'appliquent que le logement soit destiné à la location ou qu'il soit pour votre propre usage.
Une maison est faite pour durer des années avec ses propriétaires successifs et le but de la norme, outre son aspect sécurité, est d'imposer des standards d'équipements minimum qui conviendront dans la durée au plus grand nombre d'occupants.
Il ne faut pas uniquement raisonner uniquement avec les usages actuels. Je pense que demain ce genre de prise de communication permettra des choses plus poussées comme la télésurveillance d'un malade.
Même si les normes de communication évoluent, ce qui est important c'est que les gaines soient passées permettant ainsi de changer la filerie au vu de l'évolution de la technologie.
Reste que, même si le consuel est censé vérifier toute la conformité à la NF C 15-100, il est peu regardant sur le réseau de communication qui n'est pas un élément de sécurité.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Auto construction et norme NFC 15-100
Merci pour votre réponse qui me conduit à faire deux autres demandes :Carminas a écrit :Bonjour
Pour le prises de communication (RJ45) il en faut effectivement dans toutes les pièces principales : Chaque chambre, séjour, bureau... (pas dans la cuisine depuis 2010).
Ces prises ne sont pas uniquement des prises téléphone. Elle peuvent servir à distribuer internet, voire la TV
Comme l'a dit RFCO gaines et câbles doivent être passés, mais 2 prises seulement peuvent être raccordées
Quand à la TV, si elle n'est pas distribuée par le réseau de communication, il faut de 1 à 3 prises coaxiales (suivant la surface du logement, 3 étant pour plus de 100m²) , une étant dans le séjour et les autres où vous le souhaiter
Ces dispositions de la NF C 15-100 s'appliquent que le logement soit destiné à la location ou qu'il soit pour votre propre usage.
Une maison est faite pour durer des années avec ses propriétaires successifs et le but de la norme, outre son aspect sécurité, est d'imposer des standards d'équipements minimum qui conviendront dans la durée au plus grand nombre d'occupants.
Il ne faut pas uniquement raisonner uniquement avec les usages actuels. Je pense que demain ce genre de prise de communication permettra des choses plus poussées comme la télésurveillance d'un malade.
Même si les normes de communication évoluent, ce qui est important c'est que les gaines soient passées permettant ainsi de changer la filerie au vu de l'évolution de la technologie.
Reste que, même si le consuel est censé vérifier toute la conformité à la NF C 15-100, il est peu regardant sur le réseau de communication qui n'est pas un élément de sécurité.
@+
- Pouvez-vous me donner la référence du texte qui précise que, sur la totalité, 2 prises RJ 45 seulement peuvent être raccordées.
- Sur le plan pratique comment faire avec celles qu'on ne raccorde pas ? Amener cable et gaine jusqu'à l'emplacement dans la cloison sans mettre de prise ? Dans ce cas, si le consuel est "tatillon" comment lui prouver l'arrivée de ces éléments qui se trouveront DANS la cloison donc non visibles ?
Merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Auto construction et norme NFC 15-100
re
il suffit de mette des obturateurs
nul besoin d'avoir le paragraphe du texte normatif (ou alors cherchez le sur le site de l'AFNOR)
@+
il suffit de mette des obturateurs
nul besoin d'avoir le paragraphe du texte normatif (ou alors cherchez le sur le site de l'AFNOR)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Auto construction et norme NFC 15-100
tu est trop bon, Carminas
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Auto construction et norme NFC 15-100
Carminas a écrit :Je l'avais sous la main...
n'empeche
Trop fort...
Trop bon.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Auto construction et norme NFC 15-100
bonsoir,
éventuellement demander à votre consuel son avis et son point de vue et puis de toute façon il sera seul juge.
il est claire que le strict minimum et les laissés en attentes seront la solution.

éventuellement demander à votre consuel son avis et son point de vue et puis de toute façon il sera seul juge.
il est claire que le strict minimum et les laissés en attentes seront la solution.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

