Auto construction et norme NFC 15-100

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Auto construction et norme NFC 15-100

Message par Invité »

Bonjour,

Auto constructeur, j"ai fait des demandes de devis à des "pieuvristes" qui veulent mettre des prises télé et téléphone ( RJ 45 ) dans TOUTES les chambres et dans les pièces principales. Je ne suis accro ni à la télé, ni au téléphone donc une prise de chaque dans la pièce principale me suffit largement. Les pieuvriste me disent que le Consuel refusera l'agrément de cette installation en se référant à la norme NFC 15-100.
Un ami architecte m'a dit que dans la mesure où cette maison n'est pas destinée à la location je n'ai aucune obligation. Par ailleurs sur le site "logement. gouv.fr" il est précisé à ce propos :
"l’installation doit faire l’objet d’une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur"
Ce qui laisse supposer que l'accord du Consuel dépend du respect des prescriptions de sécurité uniquement.
Quelqu'un peut-il me répondre ?
Merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Auto construction et norme NFC 15-100

Message par RFco »

bonjour


la norme demande en effet à avoir une prise de communication par pièce (chambres, salon, ), mais autorise à n'en raccorder que deux (pour les autres pièces il faut cependant passer le câble et le laisser en attente)

il est dommage de ne pas le faire, pensez au cas où vous devriez revendre cette maison.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Auto construction et norme NFC 15-100

Message par Carminas »

Bonjour

Pour le prises de communication (RJ45) il en faut effectivement dans toutes les pièces principales : Chaque chambre, séjour, bureau... (pas dans la cuisine depuis 2010).
Ces prises ne sont pas uniquement des prises téléphone. Elle peuvent servir à distribuer internet, voire la TV
Comme l'a dit RFCO gaines et câbles doivent être passés, mais 2 prises seulement peuvent être raccordées

Quand à la TV, si elle n'est pas distribuée par le réseau de communication, il faut de 1 à 3 prises coaxiales (suivant la surface du logement, 3 étant pour plus de 100m²) , une étant dans le séjour et les autres où vous le souhaiter

Ces dispositions de la NF C 15-100 s'appliquent que le logement soit destiné à la location ou qu'il soit pour votre propre usage.
Une maison est faite pour durer des années avec ses propriétaires successifs et le but de la norme, outre son aspect sécurité, est d'imposer des standards d'équipements minimum qui conviendront dans la durée au plus grand nombre d'occupants.
Il ne faut pas uniquement raisonner uniquement avec les usages actuels. Je pense que demain ce genre de prise de communication permettra des choses plus poussées comme la télésurveillance d'un malade.
Même si les normes de communication évoluent, ce qui est important c'est que les gaines soient passées permettant ainsi de changer la filerie au vu de l'évolution de la technologie.


Reste que, même si le consuel est censé vérifier toute la conformité à la NF C 15-100, il est peu regardant sur le réseau de communication qui n'est pas un élément de sécurité.

@+
Carminas
Invité

Re: Auto construction et norme NFC 15-100

Message par Invité »

Carminas a écrit :Bonjour

Pour le prises de communication (RJ45) il en faut effectivement dans toutes les pièces principales : Chaque chambre, séjour, bureau... (pas dans la cuisine depuis 2010).
Ces prises ne sont pas uniquement des prises téléphone. Elle peuvent servir à distribuer internet, voire la TV
Comme l'a dit RFCO gaines et câbles doivent être passés, mais 2 prises seulement peuvent être raccordées

Quand à la TV, si elle n'est pas distribuée par le réseau de communication, il faut de 1 à 3 prises coaxiales (suivant la surface du logement, 3 étant pour plus de 100m²) , une étant dans le séjour et les autres où vous le souhaiter

Ces dispositions de la NF C 15-100 s'appliquent que le logement soit destiné à la location ou qu'il soit pour votre propre usage.
Une maison est faite pour durer des années avec ses propriétaires successifs et le but de la norme, outre son aspect sécurité, est d'imposer des standards d'équipements minimum qui conviendront dans la durée au plus grand nombre d'occupants.
Il ne faut pas uniquement raisonner uniquement avec les usages actuels. Je pense que demain ce genre de prise de communication permettra des choses plus poussées comme la télésurveillance d'un malade.
Même si les normes de communication évoluent, ce qui est important c'est que les gaines soient passées permettant ainsi de changer la filerie au vu de l'évolution de la technologie.


Reste que, même si le consuel est censé vérifier toute la conformité à la NF C 15-100, il est peu regardant sur le réseau de communication qui n'est pas un élément de sécurité.

@+
Merci pour votre réponse qui me conduit à faire deux autres demandes :
- Pouvez-vous me donner la référence du texte qui précise que, sur la totalité, 2 prises RJ 45 seulement peuvent être raccordées.
- Sur le plan pratique comment faire avec celles qu'on ne raccorde pas ? Amener cable et gaine jusqu'à l'emplacement dans la cloison sans mettre de prise ? Dans ce cas, si le consuel est "tatillon" comment lui prouver l'arrivée de ces éléments qui se trouveront DANS la cloison donc non visibles ?
Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Auto construction et norme NFC 15-100

Message par Carminas »

Voici le texte

Image

Ce n'est pas dans la cloison, il faut une boite en attente, mais sans la prise.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Auto construction et norme NFC 15-100

Message par RFco »

re

il suffit de mette des obturateurs


nul besoin d'avoir le paragraphe du texte normatif (ou alors cherchez le sur le site de l'AFNOR)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Auto construction et norme NFC 15-100

Message par RFco »

tu est trop bon, Carminas
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Auto construction et norme NFC 15-100

Message par Carminas »

Je l'avais sous la main...
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Auto construction et norme NFC 15-100

Message par RFco »

Carminas a écrit :Je l'avais sous la main...


n'empeche


Trop fort...



Trop bon.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Auto construction et norme NFC 15-100

Message par Invité »

bonsoir,
éventuellement demander à votre consuel son avis et son point de vue et puis de toute façon il sera seul juge.

il est claire que le strict minimum et les laissés en attentes seront la solution.

;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités