Bonjours Messieurs .... et mesdames,
Ma question concerne la sélectivité entre disjoncteurs.
Selon la norme NFC 15-100, la sélectivité entre 2 disjoncteurs mono en cascades est en "générale obtenue" quand elle est supérieure à 1,6 (amont / aval).
Mais cette règle est elle la même pour un disjoncteur Tétra en amont et un disjoncteur mono en aval.
Je suppose que oui mais je voudrais une approbation.
Par avance, merci.
Sélectivité entre disjoncteurs ...
-
Invité
Re: Sélectivité entre disjoncteurs ...
bonjour,
des abaques constructeurs existent suivant les marques et les gammes.
des abaques constructeurs existent suivant les marques et les gammes.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Sélectivité entre disjoncteurs ...
Bonjour,
Je ne vois pas le mot "mono" dans la phrase de la C15-100...En revanche, cette phrase s'applique uniquement aux disjoncteurs utilisant la sélectivité chronométrique.
L'alinéa suivant s'appliquant aux disjoncteurs "sans retard intentionnel" indique, comme le dit Caydon, que dans ce cas la seule façon d'apprécier la sélectivité consiste à "utiliser les tables de sélectivité énergétique données par les constructeurs et réalisées selon les essais prescrits par les normes produits sur les disjoncteurs".
Pour les appareils comportant un retard, la superposition des courbes nécessite une certaine habitude (de plus les échelles sont souvent différentes entre calibres amont/aval et en pratique il faut travailler sur un format A4).
Pour l'utilisation des tableaux constructeur les deux disjoncteurs doivent être de la même marque.
Les pôles étant les mêmes, il n'y a pas de différence entre mono et tri. Toutefois, il faut noter que les tableaux indiquant des limites de courant au delà duquel il n'y a plus de sélectivité, un disjoncteur mono (ph+N) n'aura à couper que Ik1 alors qu'un tétra doit couper Ik3.
Si cette limite se situe entre Ik1 et Ik3, il y a bien entendu une différence de sélectivité entre tri et mono.
Entre disjoncteurs modulaires de même type la sélectivité ne peut être obtenue qu'avec des écarts beaucoup plus importants que 1,6. Par exemple:
Amont Schneider IC 60 courbe C mini 25 A avec DT40 /40N courbe C 10A= sélectivité jusqu'à 200A (500A si 63 en amont).
Cordialement
Je ne vois pas le mot "mono" dans la phrase de la C15-100...En revanche, cette phrase s'applique uniquement aux disjoncteurs utilisant la sélectivité chronométrique.
L'alinéa suivant s'appliquant aux disjoncteurs "sans retard intentionnel" indique, comme le dit Caydon, que dans ce cas la seule façon d'apprécier la sélectivité consiste à "utiliser les tables de sélectivité énergétique données par les constructeurs et réalisées selon les essais prescrits par les normes produits sur les disjoncteurs".
Pour les appareils comportant un retard, la superposition des courbes nécessite une certaine habitude (de plus les échelles sont souvent différentes entre calibres amont/aval et en pratique il faut travailler sur un format A4).
Pour l'utilisation des tableaux constructeur les deux disjoncteurs doivent être de la même marque.
Les pôles étant les mêmes, il n'y a pas de différence entre mono et tri. Toutefois, il faut noter que les tableaux indiquant des limites de courant au delà duquel il n'y a plus de sélectivité, un disjoncteur mono (ph+N) n'aura à couper que Ik1 alors qu'un tétra doit couper Ik3.
Si cette limite se situe entre Ik1 et Ik3, il y a bien entendu une différence de sélectivité entre tri et mono.
Entre disjoncteurs modulaires de même type la sélectivité ne peut être obtenue qu'avec des écarts beaucoup plus importants que 1,6. Par exemple:
Amont Schneider IC 60 courbe C mini 25 A avec DT40 /40N courbe C 10A= sélectivité jusqu'à 200A (500A si 63 en amont).
Cordialement
Re: Sélectivité entre disjoncteurs ...
Bonjour,
"Entre disjoncteurs modulaires de même type la sélectivité ne peut être obtenue qu'avec des écarts beaucoup plus importants que 1,6. Par exemple:
Amont Schneider IC 60 courbe C mini 25 A avec DT40 /40N courbe C 10A= sélectivité jusqu'à 200A (500A si 63 en amont)."
Est ce que cela veut bien dire qu'un defaut IK1 supérieur à 200A, les deux disjoncteurs s'ouvrent?
Merci
"Entre disjoncteurs modulaires de même type la sélectivité ne peut être obtenue qu'avec des écarts beaucoup plus importants que 1,6. Par exemple:
Amont Schneider IC 60 courbe C mini 25 A avec DT40 /40N courbe C 10A= sélectivité jusqu'à 200A (500A si 63 en amont)."
Est ce que cela veut bien dire qu'un defaut IK1 supérieur à 200A, les deux disjoncteurs s'ouvrent?
Merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Sélectivité entre disjoncteurs ...
Bonsoir,
Et avec un 63 en amont, soit un rapport de 6,3 la sélectivité n'est obtenue que jusqu'à 500A.
Cela est du au fait que la sélectivité est uniquement ampèremétrique.
Cordialement
Oui, c'est bien cela.RELOU64 a écrit :
"Entre disjoncteurs modulaires de même type la sélectivité ne peut être obtenue qu'avec des écarts beaucoup plus importants que 1,6. Par exemple:
Amont Schneider IC 60 courbe C mini 25 A avec DT40 /40N courbe C 10A= sélectivité jusqu'à 200A (500A si 63 en amont)."
Est ce que cela veut bien dire qu'un defaut IK1 supérieur à 200A, les deux disjoncteurs s'ouvrent?
Et avec un 63 en amont, soit un rapport de 6,3 la sélectivité n'est obtenue que jusqu'à 500A.
Cela est du au fait que la sélectivité est uniquement ampèremétrique.
Cordialement
Re: Sélectivité entre disjoncteurs ...
Merci pour votre réponse.