Sélectivité entre disjoncteurs ...

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Sélectivité entre disjoncteurs ...

Message par Invité »

Bonjours Messieurs .... et mesdames,

Ma question concerne la sélectivité entre disjoncteurs.
Selon la norme NFC 15-100, la sélectivité entre 2 disjoncteurs mono en cascades est en "générale obtenue" quand elle est supérieure à 1,6 (amont / aval).
Mais cette règle est elle la même pour un disjoncteur Tétra en amont et un disjoncteur mono en aval.
Je suppose que oui mais je voudrais une approbation.
Par avance, merci.
Invité

Re: Sélectivité entre disjoncteurs ...

Message par Invité »

bonjour,
des abaques constructeurs existent suivant les marques et les gammes.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Sélectivité entre disjoncteurs ...

Message par Candela »

Bonjour,
Je ne vois pas le mot "mono" dans la phrase de la C15-100...En revanche, cette phrase s'applique uniquement aux disjoncteurs utilisant la sélectivité chronométrique.
L'alinéa suivant s'appliquant aux disjoncteurs "sans retard intentionnel" indique, comme le dit Caydon, que dans ce cas la seule façon d'apprécier la sélectivité consiste à "utiliser les tables de sélectivité énergétique données par les constructeurs et réalisées selon les essais prescrits par les normes produits sur les disjoncteurs".
Pour les appareils comportant un retard, la superposition des courbes nécessite une certaine habitude (de plus les échelles sont souvent différentes entre calibres amont/aval et en pratique il faut travailler sur un format A4).
Pour l'utilisation des tableaux constructeur les deux disjoncteurs doivent être de la même marque.

Les pôles étant les mêmes, il n'y a pas de différence entre mono et tri. Toutefois, il faut noter que les tableaux indiquant des limites de courant au delà duquel il n'y a plus de sélectivité, un disjoncteur mono (ph+N) n'aura à couper que Ik1 alors qu'un tétra doit couper Ik3.
Si cette limite se situe entre Ik1 et Ik3, il y a bien entendu une différence de sélectivité entre tri et mono.
Entre disjoncteurs modulaires de même type la sélectivité ne peut être obtenue qu'avec des écarts beaucoup plus importants que 1,6. Par exemple:
Amont Schneider IC 60 courbe C mini 25 A avec DT40 /40N courbe C 10A= sélectivité jusqu'à 200A (500A si 63 en amont).

Cordialement
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Re: Sélectivité entre disjoncteurs ...

Message par RELOU64 »

Bonjour,

"Entre disjoncteurs modulaires de même type la sélectivité ne peut être obtenue qu'avec des écarts beaucoup plus importants que 1,6. Par exemple:
Amont Schneider IC 60 courbe C mini 25 A avec DT40 /40N courbe C 10A= sélectivité jusqu'à 200A (500A si 63 en amont)."

Est ce que cela veut bien dire qu'un defaut IK1 supérieur à 200A, les deux disjoncteurs s'ouvrent?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Sélectivité entre disjoncteurs ...

Message par Candela »

Bonsoir,
RELOU64 a écrit :
"Entre disjoncteurs modulaires de même type la sélectivité ne peut être obtenue qu'avec des écarts beaucoup plus importants que 1,6. Par exemple:
Amont Schneider IC 60 courbe C mini 25 A avec DT40 /40N courbe C 10A= sélectivité jusqu'à 200A (500A si 63 en amont)."

Est ce que cela veut bien dire qu'un defaut IK1 supérieur à 200A, les deux disjoncteurs s'ouvrent?
Oui, c'est bien cela.
Et avec un 63 en amont, soit un rapport de 6,3 la sélectivité n'est obtenue que jusqu'à 500A.
Cela est du au fait que la sélectivité est uniquement ampèremétrique.
Cordialement
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Re: Sélectivité entre disjoncteurs ...

Message par RELOU64 »

Merci pour votre réponse.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité