différentiel qui lache

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
toine
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 20 oct. 2008 20:42
Contact :

différentiel qui lache

Message par toine »

bonjour,
j'ai un ptit soucis depuis quelques jours!
j'ai le différentiel 16/10 A des prises qui lache sans avoir d'appareils en marche sauf le frigo et quelques veilles sur certains autres.
ce n'est pas quelque chose de régulier.j'ai déja eu ca 2 ou trois fois l'année dernière mais la je l'ai eu 3 fois en 4 jours.
il n'y a pas de disjoncteurs de prises qui lache,c'est toujours le différentiel!
est ce quelqu'un aurait une idee?
faut-il tester toutes les prises?
si oui comment faire?


merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: différentiel qui lache

Message par RFco »

hello,


Cela provient certainement d'un appareil en défaut à la terre (type frigo, lave linge, etc)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: différentiel qui lache

Message par Max78 »

Bonjour,

Si vous n'avez pas d'appareil pour tester, le mieux est de debrancher un par un les appareils et voit quand ça ne saute plus pour incrimminer l'appareil en question.

Ceci dit cette méthode à ses limites car le differentiel peut sauter suite à une accumulation de petit défaut. Le mieux, est alors de prendre un appareil concu pour cela pour determiner d'ou vient votre probleme :-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
toine
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 20 oct. 2008 20:42
Contact :

Re: différentiel qui lache

Message par toine »

bonjour et merci de vos réponses!
ceci dit ,tester les appareils 1 par 1 va etre difficile vu que le défaut n'est pas régulier!
pourquoi c'est toujours le différentiel qui saute et pas les disjoncteurs de chaque pieces?
quel est l'appareil pour tester les prises?



merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: différentiel qui lache

Message par RFco »

Bonjour,

Pour trouver la provenance d'un défaut d'isolement, deux solutions, soit utiliser un mesureur d'isolement, soit une pince courant de fuite.

Les disjoncteurs ne détectent pas les courants de fuite, seuls les différentiels le font.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jojo
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mar. 30 sept. 2008 16:36
Contact :

Re: différentiel qui lache

Message par jojo »

as tu du matériel informatique en veille si il ya plusieurs ordis plus un frigo on peut avoir des courants de fuite qui peuvent déclencher un differentiel
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: différentiel qui lache

Message par pinss67 »

toine a écrit : pourquoi c'est toujours le différentiel qui saute et pas les disjoncteurs de chaque pieces?
merci d'avance
Le différentiel agit uniquement en cas de défaut avec une masse, par conséquent une terre, vos disjoncteurs "prises" agiront uniquement en cas de défaut entre conducteurs actifs ou surcharge de circuit..

Cordialement
Avatar du membre
toine
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 20 oct. 2008 20:42
Contact :

Re: différentiel qui lache

Message par toine »

bonjour,
rebelote cette nuit !
coupure du différentiel entre minuit et 5h30!
rien eu hier
ca à l'air de couper de plus en plus souvent.
ca saute toujours ou la nuit ou le soir!
c'est bizarre que ca se passe toujours a ces moments la?
je pense que je vais faire passer un electricien pour qu'il controle mes prises!
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: différentiel qui lache

Message par GAS »

Bonjour toine,
2 questions:
1- Habitez-vous un appartement dans un immeuble collectif ou êtes vous dans une maison individuelle?
2- En dehors des prises de courant , que commande votre interrupteur différentiel? [thinking]
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: différentiel qui lache

Message par Max78 »

Bonjour,

S'il ne saute que la nuit et le matin tôt et que vous en maison individuelle, penchez-vous un peu sur le ballon d'eau chaude, ça peut provenir de là ;-)

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités