différentiel qui lache
différentiel qui lache
bonjour,
j'ai un ptit soucis depuis quelques jours!
j'ai le différentiel 16/10 A des prises qui lache sans avoir d'appareils en marche sauf le frigo et quelques veilles sur certains autres.
ce n'est pas quelque chose de régulier.j'ai déja eu ca 2 ou trois fois l'année dernière mais la je l'ai eu 3 fois en 4 jours.
il n'y a pas de disjoncteurs de prises qui lache,c'est toujours le différentiel!
est ce quelqu'un aurait une idee?
faut-il tester toutes les prises?
si oui comment faire?
merci d'avance
j'ai un ptit soucis depuis quelques jours!
j'ai le différentiel 16/10 A des prises qui lache sans avoir d'appareils en marche sauf le frigo et quelques veilles sur certains autres.
ce n'est pas quelque chose de régulier.j'ai déja eu ca 2 ou trois fois l'année dernière mais la je l'ai eu 3 fois en 4 jours.
il n'y a pas de disjoncteurs de prises qui lache,c'est toujours le différentiel!
est ce quelqu'un aurait une idee?
faut-il tester toutes les prises?
si oui comment faire?
merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: différentiel qui lache
hello,
Cela provient certainement d'un appareil en défaut à la terre (type frigo, lave linge, etc)
@+
Cela provient certainement d'un appareil en défaut à la terre (type frigo, lave linge, etc)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: différentiel qui lache
Bonjour,
Si vous n'avez pas d'appareil pour tester, le mieux est de debrancher un par un les appareils et voit quand ça ne saute plus pour incrimminer l'appareil en question.
Ceci dit cette méthode à ses limites car le differentiel peut sauter suite à une accumulation de petit défaut. Le mieux, est alors de prendre un appareil concu pour cela pour determiner d'ou vient votre probleme
Cordialement,
Max
Si vous n'avez pas d'appareil pour tester, le mieux est de debrancher un par un les appareils et voit quand ça ne saute plus pour incrimminer l'appareil en question.
Ceci dit cette méthode à ses limites car le differentiel peut sauter suite à une accumulation de petit défaut. Le mieux, est alors de prendre un appareil concu pour cela pour determiner d'ou vient votre probleme
Cordialement,
Max
Re: différentiel qui lache
bonjour et merci de vos réponses!
ceci dit ,tester les appareils 1 par 1 va etre difficile vu que le défaut n'est pas régulier!
pourquoi c'est toujours le différentiel qui saute et pas les disjoncteurs de chaque pieces?
quel est l'appareil pour tester les prises?
merci d'avance
ceci dit ,tester les appareils 1 par 1 va etre difficile vu que le défaut n'est pas régulier!
pourquoi c'est toujours le différentiel qui saute et pas les disjoncteurs de chaque pieces?
quel est l'appareil pour tester les prises?
merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: différentiel qui lache
Bonjour,
Pour trouver la provenance d'un défaut d'isolement, deux solutions, soit utiliser un mesureur d'isolement, soit une pince courant de fuite.
Les disjoncteurs ne détectent pas les courants de fuite, seuls les différentiels le font.
@+
Pour trouver la provenance d'un défaut d'isolement, deux solutions, soit utiliser un mesureur d'isolement, soit une pince courant de fuite.
Les disjoncteurs ne détectent pas les courants de fuite, seuls les différentiels le font.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: différentiel qui lache
as tu du matériel informatique en veille si il ya plusieurs ordis plus un frigo on peut avoir des courants de fuite qui peuvent déclencher un differentiel
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: différentiel qui lache
Le différentiel agit uniquement en cas de défaut avec une masse, par conséquent une terre, vos disjoncteurs "prises" agiront uniquement en cas de défaut entre conducteurs actifs ou surcharge de circuit..toine a écrit : pourquoi c'est toujours le différentiel qui saute et pas les disjoncteurs de chaque pieces?
merci d'avance
Cordialement
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: différentiel qui lache
bonjour,
rebelote cette nuit !
coupure du différentiel entre minuit et 5h30!
rien eu hier
ca à l'air de couper de plus en plus souvent.
ca saute toujours ou la nuit ou le soir!
c'est bizarre que ca se passe toujours a ces moments la?
je pense que je vais faire passer un electricien pour qu'il controle mes prises!
rebelote cette nuit !
coupure du différentiel entre minuit et 5h30!
rien eu hier
ca à l'air de couper de plus en plus souvent.
ca saute toujours ou la nuit ou le soir!
c'est bizarre que ca se passe toujours a ces moments la?
je pense que je vais faire passer un electricien pour qu'il controle mes prises!
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: différentiel qui lache
Bonjour toine,
2 questions:
1- Habitez-vous un appartement dans un immeuble collectif ou êtes vous dans une maison individuelle?
2- En dehors des prises de courant , que commande votre interrupteur différentiel?![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
2 questions:
1- Habitez-vous un appartement dans un immeuble collectif ou êtes vous dans une maison individuelle?
2- En dehors des prises de courant , que commande votre interrupteur différentiel?
Cordialement
GAS
GAS
Re: différentiel qui lache
Bonjour,
S'il ne saute que la nuit et le matin tôt et que vous en maison individuelle, penchez-vous un peu sur le ballon d'eau chaude, ça peut provenir de là
Cordialement,
Max
S'il ne saute que la nuit et le matin tôt et que vous en maison individuelle, penchez-vous un peu sur le ballon d'eau chaude, ça peut provenir de là
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

