VMC sous le 2 ampères

Message par degégé »

Bonjour
J'installe 2 VMC standards dans le résidentielle est-ce que celles-ci peuvent être protégées sous un même disjoncteur 2 ampères
Merci pour vos réponses.
bien cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: VMC sous le 2 ampères

Message par GAS »

Bonjour,
degégé a écrit :J'installe 2 VMC standards dans le résidentielle est-ce que celles-ci peuvent être protégées sous un même disjoncteur 2 ampères
Cela ne répond pas à l'article 314 (Division des installation) de la norme NF C15-100 qui stipule:
"Toute installation doit être divisée en plusieurs circuits selon les besoins, afin :
- d'éviter tout danger et limiter les conséquences d'un défaut ;
- de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien (voir aussi le Chapitre 46) ;
- de tenir compte des dangers qui pourraient résulter d'une défaillance d'un seul circuit tel
qu'un circuit d'éclairage.
- de limiter la valeur du courant de fuite dans le conducteur de protection de chaque
circuit."
Cordialement
GAS
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: VMC sous le 2 ampères

Message par degégé »

bonjour,
cet à dire?
cordialement.
Invité

Re: VMC sous le 2 ampères

Message par Invité »

Bonjour.
C'est à dire, une protection par vmc ;-)
Bonne journée.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: VMC sous le 2 ampères

Message par GAS »

Bonjour Triton,
Triton a écrit :C'est à dire, une protection par vmc
C'est exact, et ce pour répondre également au s/§ 771.314.2.2 Circuits spécialisés de la NF C 15-100 ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: VMC sous le 2 ampères

Message par Invité »

:()(
bof il i a les normes et la realiter deja 2 A c est bas sa fait du 440 watt ! voire la puissance des vmc et faire le calcul , maintenant c est sur qu avec deux protection vous avez au moins l avantage que si une lache l autre continu a fonctionner apret faudrai eventuelement savoir si les deux vmc sont dans la meme pieces car la il me semble qu un seul circuit sufis mais bon je n en suis pas sur donc a verifier
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: VMC sous le 2 ampères

Message par Candela »

Bonsoir,
zorro54 a écrit : bof il i a les normes et la realiter deja 2 A c est bas sa fait du 440 watt ! voire la puissance des vmc et faire le calcul ,
degégé a parlé de VMC standard en résidentiel, il s'agit donc d'installations domestiques traitées par la partie 7.771. C'est un des rares cas où la C15-100 impose la protection de l'appareil et non pas celle du câble. Pourquoi?
Dans les années passées cette disposition n'existait pas; or ces VMC sont souvent installées dans les combles où elles sont généralement oubliées jusqu'à ce qu'elles grillent parfois par vieillesse, mais plus souvent parce qu'elles sont remplies de crasse, poussière et autres corps étrangers, ou parce qu'on a jugé utile de boucher les entrées et/ou sorties d'air. Et cela avait tendance à provoquer des incendies.
Le calibre 2A a été spécifiquement déterminé pour les VMC utilisées en habitat individuel : vous en avez vu beaucoup qui consomment 400 W? Moi, jamais.
Et pourquoi ne pas en mettre 1 seule? Outre les raisons déjà évoquées, je pense que la protection deviendrait beaucoup trop sensible lors des démarrages, période où les 2 A risqueraient d'être "justes". Mais augmenter l'intensité ne permettrait pas une protection correcte en cas de défaut.

Cordialement
Invité

Re: VMC sous le 2 ampères

Message par Invité »

efectivement je vient de reguarder une vmc 20 watt mais c est a controler sur la fiche du fabricant vue quil i a vmc et vmc :-D

donc on pourai ce poser la question pourquoi 2 A et pas 1 A la je repondrai je ne sais pas ce n est pas moi qui fait les normes ce n est pas moi non plus qui les vends ( j ai juste fait le calcul ) dans ce cas le fusible le plus faible en amperage declenchera le plus top ( voir calcul du seuil de declenchement ) egualement pourquoi ne pas imposer au fabricant de vmc d integrer un fusible directement a la vmc un fusible calculer en fonction .

si efectivement c est l apareil qu il faut proteger et pas le circuit donc deux fusible pour deux vmc ?

mais maintenant si l on a un ventilateur fixe au plafond celui si et bien brancher sur le circuit lampe et au final c est bien un moteur donc ?? a force de chercher la petite bete on risque de la trouver mais pas la ou l on crois :-D

ma fois la lecon que moi je retiendrai c est de controler regulierment cette vmc et de suprimer le branchement si elle n est plus utiliser pour eviter le genre d accident citer plus haut .
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: VMC sous le 2 ampères

Message par Candela »

Bonjour,
zorro54 a écrit : donc on pourrait se poser la question pourquoi 2 A et pas 1 A la je répondrais je ne sais pas ce n est pas moi qui fais les normes ce n est pas moi non plus qui les vends ( j ai juste fait le calcul ) dans ce cas le fusible le plus faible en ampérage déclenchera le plus top ( voir calcul du seuil de déclenchement ) également pourquoi ne pas imposer au fabricant de vmc d intégrer un fusible directement a la vmc un fusible calculé en fonction .

si effectivement c est l appareil qu il faut protéger et pas le circuit donc deux fusible pour deux vmc ?
La C15-100 prévoit dans tous les cas une protection du circuit; rien n'interdit de calibrer en dessous du maximum autorisé mais l'usage est d'utiliser au maximum les possibilités du câble pour éviter autant que possible de remplacer la protection en cas de changement de machine ou de destination.
Toute machine, appareil, lampe etc doit être protégée contre les surcharges, mais cette protection peut être assurée de diverses façons:
-protection intrinsèque sans dispositif particulier si la surcharge est impossible (résistances...)
-protection interne
-protection adaptée permettant de laisser passer des courants de démarrage
-protection à l'origine d'un circuit non spécialisé assurant la protection de l'appareil (rare car souvent pénalisant)
-protection à l'origine d'un circuit spécialisé assurant la protection de l'appareil
C'est ce dernier cas qui est retenu pour la VMC domestique, et très conseillé pour les autres.

Le fait que la VMC soit "oubliée" dans un lieu où elle n'est pas visible et peu accessible fait courir, en plus de l'incendie, le risque qu'elle grille sans qu'on s'en aperçoive, ce qui n'est bon ni pour la salubrité du logement ni pour le confort des occupants. C'est aussi pour cette raison que la protection doit être bien ajustée et qu'elle ne peut être incorporée à l'appareil.
Vous pouvez tout à fait mettre un disjoncteur 1A si vous estimez que c'est plus approprié.
Notez que le tableau 771F autorise de monter jusqu'à 16A le calibre du disjoncteur VMC pour des cas particuliers; évidemment le calcul ou la notice constructeur doit pouvoir démontrer -notamment au Consuel- cette nécessité.

Cordialement
Invité

Re: VMC sous le 2 ampères

Message par Invité »

sympa les precisions sur les normes ;-)