VMC sous le 2 ampères
VMC sous le 2 ampères
Bonjour
J'installe 2 VMC standards dans le résidentielle est-ce que celles-ci peuvent être protégées sous un même disjoncteur 2 ampères
Merci pour vos réponses.
bien cordialement.
J'installe 2 VMC standards dans le résidentielle est-ce que celles-ci peuvent être protégées sous un même disjoncteur 2 ampères
Merci pour vos réponses.
bien cordialement.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: VMC sous le 2 ampères
Bonjour,
"Toute installation doit être divisée en plusieurs circuits selon les besoins, afin :
- d'éviter tout danger et limiter les conséquences d'un défaut ;
- de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien (voir aussi le Chapitre 46) ;
- de tenir compte des dangers qui pourraient résulter d'une défaillance d'un seul circuit tel
qu'un circuit d'éclairage.
- de limiter la valeur du courant de fuite dans le conducteur de protection de chaque
circuit."
Cela ne répond pas à l'article 314 (Division des installation) de la norme NF C15-100 qui stipule:degégé a écrit :J'installe 2 VMC standards dans le résidentielle est-ce que celles-ci peuvent être protégées sous un même disjoncteur 2 ampères
"Toute installation doit être divisée en plusieurs circuits selon les besoins, afin :
- d'éviter tout danger et limiter les conséquences d'un défaut ;
- de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien (voir aussi le Chapitre 46) ;
- de tenir compte des dangers qui pourraient résulter d'une défaillance d'un seul circuit tel
qu'un circuit d'éclairage.
- de limiter la valeur du courant de fuite dans le conducteur de protection de chaque
circuit."
Cordialement
GAS
GAS
Re: VMC sous le 2 ampères
bonjour,
cet à dire?
cordialement.
cet à dire?
cordialement.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: VMC sous le 2 ampères
Bonjour Triton,

C'est exact, et ce pour répondre également au s/§ 771.314.2.2 Circuits spécialisés de la NF C 15-100Triton a écrit :C'est à dire, une protection par vmc
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: VMC sous le 2 ampères
bof il i a les normes et la realiter deja 2 A c est bas sa fait du 440 watt ! voire la puissance des vmc et faire le calcul , maintenant c est sur qu avec deux protection vous avez au moins l avantage que si une lache l autre continu a fonctionner apret faudrai eventuelement savoir si les deux vmc sont dans la meme pieces car la il me semble qu un seul circuit sufis mais bon je n en suis pas sur donc a verifier
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: VMC sous le 2 ampères
Bonsoir,
Dans les années passées cette disposition n'existait pas; or ces VMC sont souvent installées dans les combles où elles sont généralement oubliées jusqu'à ce qu'elles grillent parfois par vieillesse, mais plus souvent parce qu'elles sont remplies de crasse, poussière et autres corps étrangers, ou parce qu'on a jugé utile de boucher les entrées et/ou sorties d'air. Et cela avait tendance à provoquer des incendies.
Le calibre 2A a été spécifiquement déterminé pour les VMC utilisées en habitat individuel : vous en avez vu beaucoup qui consomment 400 W? Moi, jamais.
Et pourquoi ne pas en mettre 1 seule? Outre les raisons déjà évoquées, je pense que la protection deviendrait beaucoup trop sensible lors des démarrages, période où les 2 A risqueraient d'être "justes". Mais augmenter l'intensité ne permettrait pas une protection correcte en cas de défaut.
Cordialement
degégé a parlé de VMC standard en résidentiel, il s'agit donc d'installations domestiques traitées par la partie 7.771. C'est un des rares cas où la C15-100 impose la protection de l'appareil et non pas celle du câble. Pourquoi?zorro54 a écrit : bof il i a les normes et la realiter deja 2 A c est bas sa fait du 440 watt ! voire la puissance des vmc et faire le calcul ,
Dans les années passées cette disposition n'existait pas; or ces VMC sont souvent installées dans les combles où elles sont généralement oubliées jusqu'à ce qu'elles grillent parfois par vieillesse, mais plus souvent parce qu'elles sont remplies de crasse, poussière et autres corps étrangers, ou parce qu'on a jugé utile de boucher les entrées et/ou sorties d'air. Et cela avait tendance à provoquer des incendies.
Le calibre 2A a été spécifiquement déterminé pour les VMC utilisées en habitat individuel : vous en avez vu beaucoup qui consomment 400 W? Moi, jamais.
Et pourquoi ne pas en mettre 1 seule? Outre les raisons déjà évoquées, je pense que la protection deviendrait beaucoup trop sensible lors des démarrages, période où les 2 A risqueraient d'être "justes". Mais augmenter l'intensité ne permettrait pas une protection correcte en cas de défaut.
Cordialement
-
Invité
Re: VMC sous le 2 ampères
efectivement je vient de reguarder une vmc 20 watt mais c est a controler sur la fiche du fabricant vue quil i a vmc et vmc
donc on pourai ce poser la question pourquoi 2 A et pas 1 A la je repondrai je ne sais pas ce n est pas moi qui fait les normes ce n est pas moi non plus qui les vends ( j ai juste fait le calcul ) dans ce cas le fusible le plus faible en amperage declenchera le plus top ( voir calcul du seuil de declenchement ) egualement pourquoi ne pas imposer au fabricant de vmc d integrer un fusible directement a la vmc un fusible calculer en fonction .
si efectivement c est l apareil qu il faut proteger et pas le circuit donc deux fusible pour deux vmc ?
mais maintenant si l on a un ventilateur fixe au plafond celui si et bien brancher sur le circuit lampe et au final c est bien un moteur donc ?? a force de chercher la petite bete on risque de la trouver mais pas la ou l on crois
ma fois la lecon que moi je retiendrai c est de controler regulierment cette vmc et de suprimer le branchement si elle n est plus utiliser pour eviter le genre d accident citer plus haut .
donc on pourai ce poser la question pourquoi 2 A et pas 1 A la je repondrai je ne sais pas ce n est pas moi qui fait les normes ce n est pas moi non plus qui les vends ( j ai juste fait le calcul ) dans ce cas le fusible le plus faible en amperage declenchera le plus top ( voir calcul du seuil de declenchement ) egualement pourquoi ne pas imposer au fabricant de vmc d integrer un fusible directement a la vmc un fusible calculer en fonction .
si efectivement c est l apareil qu il faut proteger et pas le circuit donc deux fusible pour deux vmc ?
mais maintenant si l on a un ventilateur fixe au plafond celui si et bien brancher sur le circuit lampe et au final c est bien un moteur donc ?? a force de chercher la petite bete on risque de la trouver mais pas la ou l on crois
ma fois la lecon que moi je retiendrai c est de controler regulierment cette vmc et de suprimer le branchement si elle n est plus utiliser pour eviter le genre d accident citer plus haut .
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: VMC sous le 2 ampères
Bonjour,
Toute machine, appareil, lampe etc doit être protégée contre les surcharges, mais cette protection peut être assurée de diverses façons:
-protection intrinsèque sans dispositif particulier si la surcharge est impossible (résistances...)
-protection interne
-protection adaptée permettant de laisser passer des courants de démarrage
-protection à l'origine d'un circuit non spécialisé assurant la protection de l'appareil (rare car souvent pénalisant)
-protection à l'origine d'un circuit spécialisé assurant la protection de l'appareil
C'est ce dernier cas qui est retenu pour la VMC domestique, et très conseillé pour les autres.
Le fait que la VMC soit "oubliée" dans un lieu où elle n'est pas visible et peu accessible fait courir, en plus de l'incendie, le risque qu'elle grille sans qu'on s'en aperçoive, ce qui n'est bon ni pour la salubrité du logement ni pour le confort des occupants. C'est aussi pour cette raison que la protection doit être bien ajustée et qu'elle ne peut être incorporée à l'appareil.
Vous pouvez tout à fait mettre un disjoncteur 1A si vous estimez que c'est plus approprié.
Notez que le tableau 771F autorise de monter jusqu'à 16A le calibre du disjoncteur VMC pour des cas particuliers; évidemment le calcul ou la notice constructeur doit pouvoir démontrer -notamment au Consuel- cette nécessité.
Cordialement
La C15-100 prévoit dans tous les cas une protection du circuit; rien n'interdit de calibrer en dessous du maximum autorisé mais l'usage est d'utiliser au maximum les possibilités du câble pour éviter autant que possible de remplacer la protection en cas de changement de machine ou de destination.zorro54 a écrit : donc on pourrait se poser la question pourquoi 2 A et pas 1 A la je répondrais je ne sais pas ce n est pas moi qui fais les normes ce n est pas moi non plus qui les vends ( j ai juste fait le calcul ) dans ce cas le fusible le plus faible en ampérage déclenchera le plus top ( voir calcul du seuil de déclenchement ) également pourquoi ne pas imposer au fabricant de vmc d intégrer un fusible directement a la vmc un fusible calculé en fonction .
si effectivement c est l appareil qu il faut protéger et pas le circuit donc deux fusible pour deux vmc ?
Toute machine, appareil, lampe etc doit être protégée contre les surcharges, mais cette protection peut être assurée de diverses façons:
-protection intrinsèque sans dispositif particulier si la surcharge est impossible (résistances...)
-protection interne
-protection adaptée permettant de laisser passer des courants de démarrage
-protection à l'origine d'un circuit non spécialisé assurant la protection de l'appareil (rare car souvent pénalisant)
-protection à l'origine d'un circuit spécialisé assurant la protection de l'appareil
C'est ce dernier cas qui est retenu pour la VMC domestique, et très conseillé pour les autres.
Le fait que la VMC soit "oubliée" dans un lieu où elle n'est pas visible et peu accessible fait courir, en plus de l'incendie, le risque qu'elle grille sans qu'on s'en aperçoive, ce qui n'est bon ni pour la salubrité du logement ni pour le confort des occupants. C'est aussi pour cette raison que la protection doit être bien ajustée et qu'elle ne peut être incorporée à l'appareil.
Vous pouvez tout à fait mettre un disjoncteur 1A si vous estimez que c'est plus approprié.
Notez que le tableau 771F autorise de monter jusqu'à 16A le calibre du disjoncteur VMC pour des cas particuliers; évidemment le calcul ou la notice constructeur doit pouvoir démontrer -notamment au Consuel- cette nécessité.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
